Zayıf yönden kiriş perde birleşimi

Zafer Bingöl

Yeni Üye
perde uçları yani başlık bölgelerinin haricinde perdenin diğer kısımlarına saplanan, yani perde gövdesinde herhangi bir kısıma bağlanan kirişler için bu bölgelerde herhangi gövde donatısı haricinde harhangi bir etriye veya gövde donatısı verilmiyor. Bu durum normal midir? Kirişin perdeye bağlandığı kısımlara, perde uçlarında olduğu gibi donatı düzenlenmesi gerekir mi? Aksi taktirde bu bölgelerde kirişten gelen moment perdeye nasıl aktarılıyor?
 

Ekli dosyalar

  • perde kiriş.png
    perde kiriş.png
    18.2 KB · Görüntüleme: 25
Son düzenleme:
merhaba bu tip birleşimlerde başlık bölgesi uzatılması ve perde ayarlar kısımın da kirik perde başlığı seçenegi seçilmesi daha saglıklı olur.
 
Perdeye saplanan kiriş bölgesinde lokal olarak gerekli donatı alanı ihtiyacı olup olmadığı şu şekilde kontrol edilebilir
Perspektif ekranda analiz modeli görünümüne geçiniz. Analiz modeli Görselleştirme seçeneklerinde
Kabuk sonuçlarını sekmesinde Yapı ile beraber çözülen kabuk elemanları opsiyonunu seçiniz.
Kombinasyon olarak "Betonarme tasarım zarfı" 'nı seçiniz
As1 ve As2 yatay ve düzey donatı yönüdür. Diyalogda "lokal akslar" opsiyonunu seçerseniz incelediğiniz yön ok ile gösterilecektir.

"Mevcut donatı alanı" opsiyonunu aktif yaparak perdedeki mevcut donatı alanını girebilirsiniz. Bu durumda as değerleri 0 ise mevcut donatı yeterli demektir.

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1690461377293.png
 
Perdeye saplanan kiriş bölgesinde lokal olarak gerekli donatı alanı ihtiyacı olup olmadığı şu şekilde kontrol edilebilir
Perspektif ekranda analiz modeli görünümüne geçiniz. Analiz modeli Görselleştirme seçeneklerinde
Kabuk sonuçlarını sekmesinde Yapı ile beraber çözülen kabuk elemanları opsiyonunu seçiniz.
Kombinasyon olarak "Betonarme tasarım zarfı" 'nı seçiniz
As1 ve As2 yatay ve düzey donatı yönüdür. Diyalogda "lokal akslar" opsiyonunu seçerseniz incelediğiniz yön ok ile gösterilecektir.

"Mevcut donatı alanı" opsiyonunu aktif yaparak perdedeki mevcut donatı alanını girebilirsiniz. Bu durumda as değerleri 0 ise mevcut donatı yeterli demektir.

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 36345
Yasin bey, kirişin perde gövdesinden bağlı oldugu durumda, analiz görselleştirme kısmında As1 ve As2 nin yeterli olması hem perdenin kesme hesabı hemde perde kiriş birleşim bölgesi tahkikleri (kesme hesabı) içinde yeterli olduğu anlamınamı gelmektedir?
 
Kiriş Perde gövdesinin tam ortasındaysa başlık bölgesini ortaya kadar mı uzayacağız? Ya da perde gövde bölgesine bir kaç kiriş saplanıyor ise perde başlığını nasıl uzatılabilir?
TBDY 2018'de perdelere saplanan kirişlerin başlık bölgesi içerisinde olması şartı veya perde gövdesine kiriş saplandığı durumda bu bölgede farklı bir donatı dizaynı yapılması gibi bir koşul verilmemiş.
Kiriş saplanan bölge mühendis inisiyatifi ile güçlendirilmek isteniyorsa analiz modeli değiştirilmeden konstrüktif olarak donatı ilave edilebilir veya başlık bölgesine yakın olan durumlarda başlık bölgesi boyutu arttırılabilir
Gövdeye saplanan kirişler var ise isteğe bağlı olarak gövde donatı aralıkları azaltılabilir, donatı çapı arttırılabilir.
1693564825219.png

1693564865394.png
 
TBDY 2018'de perdelere saplanan kirişlerin başlık bölgesi içerisinde olması şartı veya perde gövdesine kiriş saplandığı durumda bu bölgede farklı bir donatı dizaynı yapılması gibi bir koşul verilmemiş.
Kiriş saplanan bölge mühendis inisiyatifi ile güçlendirilmek isteniyorsa analiz modeli değiştirilmeden konstrüktif olarak donatı ilave edilebilir veya başlık bölgesine yakın olan durumlarda başlık bölgesi boyutu arttırılabilir
Gövdeye saplanan kirişler var ise isteğe bağlı olarak gövde donatı aralıkları azaltılabilir, donatı çapı arttırılabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 37325

Ekli dosyayı görüntüle 37326
Yasin bey teşekkür ederim. Fakat benim sorum şu idi: "yasin bey, kirişin perde gövdesinden bağlı oldugu durumda, analiz görselleştirme kısmında as1 ve as2 nin yeterli olması hem perdenin kesme hesabı hemde perde kiriş birleşim bölgesi tahkikleri (kesme hesabı) içinde yeterli olduğu anlamına mı gelmektedir?"
 
kirişin perde gövdesinden bağlı oldugu durumda, analiz görselleştirme kısmında as1 ve as2 nin yeterli olması hem perdenin kesme hesabı hemde perde kiriş birleşim bölgesi tahkikleri (kesme hesabı) içinde yeterli olduğu anlamına mı gelmektedir?"

As1 ve As2 donatı alanları eğilmeden dolayı gerekli olan donatı alanıdır. Kesme ile ilgili donatı alanları kabuk üzerinde verilmemektedir.
Yukarıda ilk cevabımda verdiğim örnekte olduğu gibi lokal olarak gerilme kontrolü eğilme donatısı için yapılabilir.
kiriş saplanan bölge mühendis inisiyatifi ile güçlendirilmek isteniyorsa analiz modeli değiştirilmeden konstrüktif olarak donatı ilave edilebilir veya başlık bölgesine yakın olan durumlarda başlık bölgesi boyutu arttırılabilir. Kontrüktif etriye detayı ilave edilebilir.
1693570798078.png
 
Teşekkürler istediğim
As1 ve As2 donatı alanları eğilmeden dolayı gerekli olan donatı alanıdır. Kesme ile ilgili donatı alanları kabuk üzerinde verilmemektedir.
Yukarıda ilk cevabımda verdiğim örnekte olduğu gibi lokal olarak gerilme kontrolü eğilme donatısı için yapılabilir.
kiriş saplanan bölge mühendis inisiyatifi ile güçlendirilmek isteniyorsa analiz modeli değiştirilmeden konstrüktif olarak donatı ilave edilebilir veya başlık bölgesine yakın olan durumlarda başlık bölgesi boyutu arttırılabilir. Kontrüktif etriye detayı ilave edilebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 37336
teşekkürler aradığım cevap buydu.
Yalnız Etriyenin konstrüktif çizilmesi durumunda donatı boylarının otomotik verilmesi ve donatı miktarı ve/veya aralığının bir kutucuk yardımıyla (Döşeme boşluk kenar donatılarında olduğu gibi) yazılması akabinde gerekli yazıların etriye kenarına oytomotik olarak yerleştirilmesi ve girilen etriyenin metraj sayfasına eklenmesi kullanıcı açısından son derece pratik olur. Etriyenin çizim modundan ziyade kalıp planı modunda girilmesi çok daha kullanışlı olur diye düşünüyorum.
 
Perdeye saplanan kiriş bölgesinde lokal olarak gerekli donatı alanı ihtiyacı olup olmadığı şu şekilde kontrol edilebilir
Perspektif ekranda analiz modeli görünümüne geçiniz. Analiz modeli Görselleştirme seçeneklerinde
Kabuk sonuçlarını sekmesinde Yapı ile beraber çözülen kabuk elemanları opsiyonunu seçiniz.
Kombinasyon olarak "Betonarme tasarım zarfı" 'nı seçiniz
As1 ve As2 yatay ve düzey donatı yönüdür. Diyalogda "lokal akslar" opsiyonunu seçerseniz incelediğiniz yön ok ile gösterilecektir.

"Mevcut donatı alanı" opsiyonunu aktif yaparak perdedeki mevcut donatı alanını girebilirsiniz. Bu durumda as değerleri 0 ise mevcut donatı yeterli demektir.

Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bir daire kiralamak
Ekli dosyayı görüntüle 36345
Çok anlaşılır bir şekilde açıklanmış, teşekkür ederim.
 