2.bodrum kat da sistem rijitliğini artırın diye hata alıyorum
Merhabalar kolay gelsin projemde bayadır düzeltemediğim hata var. 2.bodrum kat da sistem rijitliğini artırın diye hata alıyorum yardımcı olur musunuz
Şimdiden çok teşekkür ederim.
işaretlediğim kısım yapıdan bağımsız olduğu için istinat duvarı olarak çözmeniz uygun olur.
Raporlarda en uçtaki PB214 perdesinde sorun oluğu görülüyor. Bu perdeleri sildiğinizde göreli öteleme hatası düzelmektedir.
işaretlediğim kısım yapıdan bağımsız olduğu için istinat duvarı olarak çözmeniz uygun olur.
Raporlarda en uçtaki PB214 perdesinde sorun oluğu görülüyor. Bu perdeleri sildiğinizde göreli öteleme hatası düzelmektedir. Ekli dosyayı görüntüle 38154
İşaretli kısım istinat duvarı olarak modellenmelidir. İstinat duvarları yapıdan bağımsız elemanlar olarak çözülmesi gerektiği için yapı ile ilişiği kesilmelidir. dilatasyon yapılmalıdır.