Sürtünme kesmesi hesabı için kesme - sürtünme katsayısı değeri, değişik durumlar için verilen tablodan seçilir.Ekli dosyayı görüntüle 25496
Merhaba
Perde parametrelerinde Pürüzlendirilmiş yüzey hangi durumlarda tercih edilir.
Ben de değerleri gördüm ama demek istediğim pürüzlendirilmiş yüzey kabulünü neye göre yapacağız?Sürtünme kesmesi hesabı için kesme - sürtünme katsayısı değeri, değişik durumlar için verilen tablodan seçilir.
Birdöküm beton(monolotik) = 1.4
Pürüzlendirilmiş yüzey = 1.0
Pürüzlendirilmemiş yüzey = 0.6
en olumsuz durum katsayısı en küçük olan 3. seçenek.
imalat aşamasında pürüzlendirme koşulunu ve nasıl yapılacağını paftaya ilgili perdenin yanına not olarak yazmalısınız.Ben de değerleri gördüm ama demek istediğim pürüzlendirilmiş yüzey kabulünü neye göre yapacağız?
Yönetmelik maddesi : TS500 sayfa 31 madde 8.1.7 , katsayılar çizelge 8.1, pürüz>= 5 mm.imalat aşamasında pürüzlendirme koşulunu ve nasıl yapılacağını paftaya ilgili perdenin yanına not olarak yazmalısınız.
İsteğiniz değerlendirilmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.imalatta bazı illerimizde kolon kiriş ayrı döküm yapılıyor ,kolonlar için de bu tahkiki güncellemelerde ekleme şansımız olur mu?
Levent Bey selamlar. Kesme sürtünmesi kolonda mutlaka bakılması gereken bir koşul. Bunu en kısa sürede devreye almak gerek. tbdy 2018 ile kolon bindirme bölgesi ortaya alındı ama beton hala kat hizasında dökülüyor. Kahramanmaraş depreminde kolonda kesme sürtünmesi hasarları az değil.Sürtünme kesmesi hesabı TS500 e göre ve sadece perdelerde yapılmaktadır.
Erhan Bey Merhaba ; Kolonlarda sürtünme kesmesi hesapları 11 versiyonda eklenecektir.Levent Bey selamlar. Kesme sürtünmesi kolonda mutlaka bakılması gereken bir koşul. Bunu en kısa sürede devreye almak gerek. tbdy 2018 ile kolon bindirme bölgesi ortaya alındı ama beton hala kat hizasında dökülüyor. Kahramanmaraş depreminde kolonda kesme sürtünmesi hasarları az değil.
Sürüm ne zaman yayınlanır ?Erhan Bey Merhaba ; Kolonlarda sürtünme kesmesi hesapları 11 versiyonda eklenecektir.
Merhaba. Bu soruma cevap verebilecek var mı?Bu hesap yöntemi sizce nervürlü döşemelerde döşemeler ile nervür kirişi arasında yönetmelik tarafından istenen kesme bağlantı hesapları için kullanılabilir mi?
Merhaba;Bu hesap yöntemi sizce nervürlü döşemelerde döşemeler ile nervür kirişi arasında yönetmelik tarafından istenen kesme bağlantı hesapları için kullanılabilir mi?
Merhaba. Bu soruma cevap verebilecek var mı?
Sayın Üstün,Bu hesap yöntemi sizce nervürlü döşemelerde döşemeler ile nervür kirişi arasında yönetmelik tarafından istenen kesme bağlantı hesapları için kullanılabilir mi?
Bu hesap yöntemi sizce nervürlü döşemelerde döşemeler ile nervür kirişi arasında yönetmelik tarafından istenen kesme bağlantı hesapları için kullanılabilir mi?
Merhaba,Merhaba;
Programlarda kolon ve perdelerde yapılan sürtünme kesmesi hesabı beton dökümü sırasında kat aralarında oluşan soğuk derz etkisinin kontrolü içindir.
Sizin bahsettiğiniz nervürlü döşemelerdeki durumu tam olarak anlayamadım, yönetmeliğin hangi maddesine istinaden böyle bir hesap gerekli olduğunu paylaşır mısınız.
Saygılarımla.
Bu durum 1997 deprem yönetmeliğinde "7.11.2", 2007 deprem yönetmeliğinde "3.11.2" ve 2018 deprem yönetmeliği "7.11.2" maddelerinde olup 27 yıldır yönetmeliklerimizde var.Merhaba;
Programlarda kolon ve perdelerde yapılan sürtünme kesmesi hesabı beton dökümü sırasında kat aralarında oluşan soğuk derz etkisinin kontrolü içindir.
Sizin bahsettiğiniz nervürlü döşemelerdeki durumu tam olarak anlayamadım, yönetmeliğin hangi maddesine istinaden böyle bir hesap gerekli olduğunu paylaşır mısınız.
Saygılarımla.
Merhaba,Sayın Üstün,
Benim fikrim şu şekildedir,
TBDY2018.7.11.2 – Deprem etkisi altındaki dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 70 mm’den az olmayacaktır. Ancak, düşey yüklerden oluşan kesme kuvvetleri ile birlikte plak düzlemi içindeki deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantıları yapılacak ve bu bağlantıların yeterli olduğu hesapla gösterilecektir. Diğer döşemelerin kalınlıkları için TS 500’de verilen koşullar geçerlidir.
TS500.8.1.7 - Sürtünme Kesmesi maddesinde "İki ayrı malzemenin birleştiği düzlemlerde veya ayrı zamanlarda dökülmüş iki beton yüzeyinin birleştiği düzlemlerde, kesme hesabı ve donatı detaylandırması bu bölümdeki kural ve ilkelere göre yapılır. " der fakat TBDY2018.7.11.5'de buradaki Vr = Awf* fyd* μ formülünden faydalanır. (Awf=Asb:kesme sürtünmesi (bağlantı) donatısı ==> ve sürtünme kesmesine katkısı= μAsb fyd)
Nervür kirişinin kesme kuvveti hesabını sormuyorsunuz, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantıları yapılacak ve bu bağlantıların yeterli olduğu hesapla gösterilecektir hesabını soruyorsunuz.
Awf=Asb= Nervür kirişleri içinden etriyelere paralel yönde geçen plak donatıları (dağıtma donatıları) olarak alarak Vr = Awf* fyd* μ'yi hesab edebilir. Fakat Vd'yi ne alacağız? Proğramda TS500.8.1.7'e uygun Vd yi tespit edebilir ise kontrol yapılabilir.
TS500.8.1.7:
Vd ≤ 0,2 fcd Ac ==> (fcd, 25 MPa dan büyük alınamaz.)
Vd ≤ Vr = Awf* fyd* μ ==> (μ = 1,4; 1,0; 0,6; 0,7)
Umarım katkısı olur. İyi çalışmalar dilerim.
Bilgi Notu:
TBDY2018.7.11.5 – Kirişsiz döşemeli binalarda veya deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken kirişli döşemeli binalarda, döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, kat seviyesinin alt ve üst kesitlerinde oluşan ve deprem etkilerinin Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak hesaplanan DVd perde kesme kuvvetlerinin farkı olarak hesaplanacaktır. Bu kuvvet farkı, perdeye kuvvetli doğrultuda her iki taraftan saplanan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan kiriş veya döşeme donatılarının oluşturduğu eksenel çekme dayanımlarının toplamı 2Asa fyd ile döşeme ile perde birleşimindeki eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünmesi dayanımının μAsb fyd toplamını aşmayacaktır.
Perdeye kuvvetli doğrultuda saplanan eksenel donatı (aktarma donatısı) miktarında hesaplandığı perde uzunluğu boyunca azaltma yapılmayacak, kesme sürtünmesi (bağlantı) donatısı, hem perde içinde ve hem de döşeme içinde kenetlenme koşullarını sağlayacaktır.
Döşeme ve perde birleşimlerde kesme sürtünmesi TS 500’e uygun olarak hesaplanacak, sürtünme katsayısı için μ ≤1.0 değeri kullanılacaktır. Aktarma donatısı miktarında donatının saplandığı perde yüzeyinden başlayarak perde yüzünden uzaklaştıkça uygun miktarda azaltma yapılabileceği dikkate alınmalıdır. Bu biçimde oluşturulmuş aktarma elemanları ile döşeme arasında aktarma elemanı uzunluğu boyunca kesme sürtünmesi kontrolü ayrıca yapılacaktır (Şekil 7.15).