önerilerim;zemin taşıma güçü yetersiz hatası alıyorum temel büyütmeden bunu nasıl çözerim yardımcı olursanız sevinirim
çok tşler hocamönerilerim;
--merdinler mesnetlenmemiş,
--çatı katı ve 3. kat tavanındaki duvar yükleri kaldırınız. bu durumda st1 ve st2 temellerini çok az büyütünce kurtarıyor. (10 cm)
--ama sihirbazdan giderek asmolen binayı sınırlı seçim yaparsanız her iki yünde perdesiz çözüm yapmalısınız. sizinki y yönü perdeli. uygun değil. perdeleri kaldırmanız gerekir.
Modelle önerilerim;Merhaba, 2 tarafı bitişik nizam bir yapı çözüyorum zemin taşıma gücü düşük. Ampatman ve temel kalınlığını fazlaca arttırdığım halde çözemedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Modelle önerilerim;
Radye temel basıncında çok az fark var.
Döşeme hareketli yüklerini 0.35 t/m2 almışsınız, 0,2 t/m2 alıp duvar yüklerini duvar objesi ile girip kapı ve pencere boşluklarını açarsanız temel taban basıncı yeterli olur.
Ekli dosyayı görüntüle 51550