V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Radye temel zımbalama

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BEYZA-2
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Zımbalama kontrolleri sadece perdelerin boşta olan uçlarında yapılmaktadır.
Kolonlar subasman perdeleri ile çevrili olduğu için bu elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmaz
1723625927970.png
 
radye temel zımbalama kontrolünde kolonlar görünmüyor bu sorunu nasıl çözebilirim?
Program standart ayarları ile yapılan zımbalama kontrolleri yeterlidir. Projeniz için subasman perdeleri ile bağlı elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmasına gerek yoktur. Fakat kullanıcı inisiyatifi ile tüm elemanlarda zımbalama kontrolü yapmak isterseniz

Temel üstündeki katta (2.Bodrum) kolon ayarlarında "her zaman alt uçta zımbalama kontolü yap" opsiyonu seçilerek bu elemanlarda da zımbalama kontrolü yapılır.
Kolonlara bağlanan perdeler ihmal edilerek zımbalama kontrolü yapıldığı için çok güvenli tarafta kalarak bu kontrolü yapmış oluyorsunuz.
1723630168810.png
1723630134313.png
 
Program standart ayarları ile yapılan zımbalama kontrolleri yeterlidir. Projeniz için subasman perdeleri ile bağlı elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmasına gerek yoktur. Fakat kullanıcı inisiyatifi ile tüm elemanlarda zımbalama kontrolü yapmak isterseniz

Temel üstündeki katta (2.Bodrum) kolon ayarlarında "her zaman alt uçta zımbalama kontolü yap" opsiyonu seçilerek bu elemanlarda da zımbalama kontrolü yapılır.
Kolonlara bağlanan perdeler ihmal edilerek zımbalama kontrolü yapıldığı için çok güvenli tarafta kalarak bu kontrolü yapmış oluyorsunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 44698
Ekli dosyayı görüntüle 44697
Teşekkür ederim
 
Zımbalama kontrolleri sadece perdelerin boşta olan uçlarında yapılmaktadır.
Kolonlar subasman perdeleri ile çevrili olduğu için bu elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmaz
Ekli dosyayı görüntüle 44695
@Yasin TEZEL Yasin bey bu mantıkla asansör perdeleri de (2 paralel birbirine kirişle bağlı olan, U kesit olmayan) zımbalama kontrolüne girmiyor değil mi ? buradaki perdelerin altında İdeCAD in önerdiği gibi asansör çukuru tip detayı vereceğim. Dolayısıyla perdelerin alt uçlarında boşta uç kalmayacak doğru muyum ?Şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    67.6 KB · Görüntüleme: 4
Perdelerin boşta kalan uçlarında zımbalama kontrolü yapılacaktır. İki perdenin kesiştiği uçlarda zımbalama kontrolü yapılmaz. veya perde ile bağlantısı olan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmaz.

asansör perdeleri de (2 paralel birbirine kirişle bağlı olan, U kesit olmayan) zımbalama kontrolüne girmiyor değil mi ?
Perdenin üst kotunda perde ucuna kiriş bağlanıyorsa kat döşemesinde bu uçlarda zımbalama kontrolü yapılmaz ama perdenin alt kotunda radye temelde zımbalama kontrolü yapılır.

Projenizi eklerseniz inceler daha detaylı bilgi verebiliriz.
 
@Yasin TEZEL Normal durumda sisteme asansör kuyusu modelleyemediğim için zımbalama alıyorum, ancak asansör kuyusu tasarımı yapmış olsaydım zımbalama kontrolüne gerek olmayacaktı, ideCAD in sunduğu asansör çukuru tip detayı 70 cm perde imalatı, bahsi geçen P02 ve P03 perdeleri için zımbalamadan kurtarıyor değil mi ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Asansör kuyusunun modelle dahil edilebilmesi ve zımbalama kontrolünün bu kesite göre yapılması notlarımız arasında.

Ekteki modeli inceler misiniz.
 

Ekli dosyalar

Geri