K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleyiniz. Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları düzelmektedir.

Ekli dosyayı görüntüle 45317
Sayın Levent Bey,
Neden K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleme yapılması gerekti?
ve bu durum nasıl "Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları" düzeltti?

saygılarımla
 
Sayın Levent Bey,
Neden K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleme yapılması gerekti?
Modelin mevcut durumunda kiriş- perde birleşimi yarı rijit çözümde döşeme ağ oluşturma sorununa neden olduğu için bu düzenleme önerildi.
ve bu durum nasıl "Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları" düzeltti?
Bu projede Çift donatı hatasının nedeni döşeme ağlarının oluşturulamamasıydı. Döşeme ağ oluşumu sorunu çözüldüğünde çift donatı hatası da çözümlendi.

İyi çalışmalar
 
Merhaba, her katta aynı olan döşemede sadece tek katta döşeme donatı yetersiz hatası alıyorum
 

Ekli dosyalar

"Hatalı döşeme kotu" bunu zaten ben bilerek farklı kotta yaptım.
"küçük açılı obje" dediği yerlerde d18 döşemesiyle bağlantısı olmayan yerler.
-Benim sorunum d10 döşemesinde donatı yetersiz hatası
 
Döşeme ağ oluşumu ile ilgili hatanın düzelmesi için K10 kirişine tüm katlarda 0,01cm kaçıklık vererek tekrar analiz yapınız.
Döşeme ağ oluşturulamıyor hatası düzelecektir. Döşemelerdeki donatı yetersiz hataları da düzelecektir.
Ağ oluşumu yük akışını değiştireceği için diğer analiz sonuçları etkilenecektir. Projenize bu şekilde devam edebilirsiniz.
1727104096386.png
 
Merhaba, daha öncede yazdım. Sadece 3. ve 4. katta döşeme donatı yetersiz ve çift donatı gerekli hatası alıyorum. Bu projemde sürekli böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Sebebi nedir acaba ?
 

Ekli dosyalar

3. ve 4. katta döşeme ağ oluşturulamıyor hataları var. Bu katlardaki düğüm noktaları ve bağlantıların hatalı yapılmasından kaynaklı olabilir.

3. ve 4. Kat 2. kat ile benzer.
2.katı, 3 ve 4. kata, kat kopyala komutu ile kopyalayınız.

2.kata geçin ve aşağıdaki ayarlar ile kat kopyalama işlemini gerçekleştirin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1727862520581.png

Bu şekilde analiz yapılabilmektedir.
Döşeme ağ oluşumu problemi ve döşemelerde çift donatı problemleri düzelmektedir.
 
Son düzenleme:
Merhaba çift donatı ve donatı yetersiz hatası almaktayım, acaba nasıl bir çözüm yolu izlemem gerekir
 

Ekli dosyalar

Analiz esnasında 4 katta döşemelerde ağ oluşturulamıyor hatası veriliyor.
1732715368581.png

4 Katta aşağıdaki işlemi tekrarlayın
-İşaretlediğim döşemeleri silin
-K10 kirişinin kaçıklığını "üst"olarak düzeltin.
-Silinen döşemeleri tekrar tanımlayın.
Bu şekilde analiz yapılabiliyor.
Döşeme ağ oluşturulamıyor hatası düzelince çift donatı ve donatı yetersiz hataları düzelmektedir.
1732715430087.png
 
Zemin katta merdiven yüksekliğini düzenleyiniz.
1773746734138.png


Döşemen hesap aksı ayarlarını "üstte ve altta" düz donatı seçerek tekrar analiz yapın. Sorun düzelmektedir.
1773749016327.png
 
teşekkür ederim d38'daki problem çözüldü fakat d12'deki donatı yetersiz hatası donatıları değiştirmeme rağmen gitmiyor onda da hesap aksı ayarlarım aynı nasıl çözebilirim
 
D12 Döşemesinde ilaveler sekmesinde ilave donatıları manuel düzenleyebilirsiniz.
Bazı bölgelerde 10cm'in altında ilave çıkıyor.
1773752804038.png

veya Döşeme parametrelerinde ilave donatı aralığını 5cm 'e azaltırsanız,
analiz yaptığınızda otomatik olarak yeterli donatı seçimi yapılmaktadır.
1773752616284.png
 
merhaba projede birkaç değişiklik oldu şuan radye temelde ve yine d12 döşemesinde donatı yetersiz hatası alıyorum. Manuel olarak değiştirdiğimde olmuyor parametrelerde ilave min donatı aralığını 5 yaptım o da olmadı
 

Ekli dosyalar

merhaba projede birkaç değişiklik oldu şuan radye temelde ve yine d12 döşemesinde donatı yetersiz hatası alıyorum. Manuel olarak değiştirdiğimde olmuyor parametrelerde ilave min donatı aralığını 5 yaptım o da olmadı
yasin bey"e ilave olarak
bodrum perdelerini subasman olarak işaretleyiniz
asansör etrafındaki perdeleri grup perde olarak modelleyiniz (
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
)
iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst