yeni üye olduğunuz gözüküyor. 2 bodrumu  rijit  ve  2 yükleme durumunu seçmişsiniz. halbuki 2 cephede perde var. en az 3 cephede perde olması
gerekir. asma kat 12 mayıs 2023te yürürlükten kalktı (halen yapmaya devam mı ediliyor). ya 13 katlı beton sınıfı c25, c30 almanız önerilir.   Nmaks
sorunu için  kolon gibi tasarlamaktan maksat kolondaki donatılarda  boyuna donatılar  düz oluyorsa kirişte de  boyuna (pilyesiz) olup kiriş  yüksekliği
ve genişliğini arttırmakla düzeliyor.   merdiven betonarme hesapları yapılmamış. 1. 2. borum L  tipi merdivenler mesnetsiz. 
sonuç olarak   N  maks ve kolon kiriş hatalarını düzelttim. asma kattan dolayı foruma eklemiyeceğim.