V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

sürekli temel donatısı nasıl azaltılır?

merhabalar arkadaşlar sürekli temelde özellikle TK89 da 20 adet donatı atıyor bunu nasıl düzenleye bilirim şimdiden teşekkürler ve diger sürekli temel kirişleri
 

Ekli dosyalar

merhabalar arkadaşlar sürekli temelde özellikle TK89 da 20 adet donatı atıyor bunu nasıl düzenleye bilirim şimdiden teşekkürler ve diger sürekli temel kirişleri
Modelle önerilerim;
--sağ yan cephede büyük pencere boşlukları olduğu için (küçültülse iyi olur) ve de bu cephede perdeler aks boyunca devem etmediği için bu katı rijit kabul etmeyiniz,
--asmolen binada c30'dan aşağı beton kullanmayınız,
--kalıp planında işaretli olan konsol uçlarındaki yerlerde kirişlerde mütemadilik yok,
--iç kısımlarda işaretli olan yerlerde kirişler kolon ve perdelere oturmuyor,
--merdiveni temele mesnetlemek için temel ilavesi yapınız,
--merdivenler kenarları mesnetlenmemiş,
--temel planında kırmızı işaretli temel kolona oturmamış,
--yeşil işaretli olan yerdeki gibi mütemadi temelleri modelleyebilirsiniz,
--çatı katı k21 donatı Ф10'luk görülüyor, Ф12'den az demir kullanılmaz,
Son söz:
asmolen döşemeli bina yapmayınız.
1742042995683.png
1742042911348.png
 
hoçam önerileriniz için teşekürler yalnız hala S19 KOLUNU İLE SÜREKLİ TEMELDE FAZLA DONATI VAR ÇÖZEMİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst