merhabalar arkadaşlar sürekli temelde özellikle TK89 da 20 adet donatı atıyor bunu nasıl düzenleye bilirim şimdiden teşekkürler ve diger sürekli temel kirişleri
Modelle önerilerim;
--sağ yan cephede büyük pencere boşlukları olduğu için (küçültülse iyi olur) ve de bu cephede perdeler aks boyunca devem etmediği için bu katı rijit kabul etmeyiniz,
--asmolen binada c30'dan aşağı beton kullanmayınız,
--kalıp planında işaretli olan konsol uçlarındaki yerlerde kirişlerde mütemadilik yok,
--iç kısımlarda işaretli olan yerlerde kirişler kolon ve perdelere oturmuyor,
--merdiveni temele mesnetlemek için temel ilavesi yapınız,
--merdivenler kenarları mesnetlenmemiş,
--temel planında kırmızı işaretli temel kolona oturmamış,
--yeşil işaretli olan yerdeki gibi mütemadi temelleri modelleyebilirsiniz,
--çatı katı k21 donatı Ф10'luk görülüyor, Ф12'den az demir kullanılmaz,
Son söz:
asmolen döşemeli bina yapmayınız.