Harun bey iyi akşamlar,
biraz eleştiri yapacağım, ifadelerimin statik taşıyıcı sistem kurmanıza yardımcı olmasını dilerim.
mimardan gelen öylesine ( gelişigüzel serpiştirilmiş) kolonların etrafına kiriş, aralarına döşeme girmekle taşıyıcı sistem kurulmuş olmuyor. kalıp planına baktığımızda, her iki yönde baştan sona devam eden tek bir düzgün aks maalesef bulunmuyor.
düşey yüklerin başı döner sağlıklı bir şekilde temele inene kadar.
yatay yükler ise bayram eder, az biraz dokunsam her yeri birden oynuyor diye, zavallı bina en az kütle katılımı ile deplasman yapmaktan başka çare bulamaz deprem kuvvetlerini sönümleyebilmek için, bir ucunda kolon, diğer ucunda kirişe saplanan çok fazla kiriş var, biraz özenli konumlandırma ile bunların çoğundan kurtulabilirsiniz, taşıyıcı sisteminizde neden hiç perde yok? ihtiyaç olduğunda poligon kolon imkanı olduğunu da lütfen hatırlayınız, bütün elemanlar yeterli olsa dahi bu şekilde uygulama projesine dönüşmemesini umarım, saygılarımla,
Ekli dosyayı görüntüle 52655