V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Sürekli Temel Donatı Yetersiz Hatası

Sürekli temelleri perdelerin düğüm noktalarını kulanarak tanımlayın.
Perdelerin altına sürekli temel tanımlayın
1743667991420.png


Bölmeden tanımladığınız sürekli temelleri perde altında bölün.
1743668182783.png



Sürekli temel parametrelerinde "Çift etriye aralığı için min. B" parametresi arttırılmış. Bu boyuttaki sürekli temellerde çift etriye kullanılması uygun olur. Sürekli temellerde çift etriye kullandığınızda ddonatı yetersizliği sorunlarının çoğu düzeliyor. Kalan temellerde kesit arttımak veya üst donatı çapı kullanmak gibi yöntemler denenebilir.
1743669928527.png

1743670068418.png

Sürekli temellerde kesme donatısı gereken ve mevcut değerleri diyalog içinde görebilirsiniz.
1743670161287.png
 
kolay gelsin. hocam ben projemde sürekli temel hatalarını çözemedim. donatı çapı , temel kalınlığı , temel genişliği , beton sınıfı vs hepsini denedim. Bahsettiğiniz düğüm noktlarını da denedim. hata vermeye devam ediyor. ide10 kullanıyorum . yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

kolay gelsin. hocam ben projemde sürekli temel hatalarını çözemedim. donatı çapı , temel kalınlığı , temel genişliği , beton sınıfı vs hepsini denedim. Bahsettiğiniz düğüm noktlarını da denedim. hata vermeye devam ediyor. ide10 kullanıyorum . yardımcı olursanız sevinirim.
Modelle önerilerim;
--Temel modellemesi uygun olmamış, aşağıdaki gibi modelleyebilirsiniz, (mümkün olduğu kadar saplama yapmayınız, belli olsun diye perde altındaki temelleri gösterdim)
--a2 düzensizligini işaretleyerek,
--yarı rijit diyafram çözümü yapınız.
1751718207937.png
 
teşekkürler ünver hocam. saplama yaptığımı düşünmüyorum hocam. benim modellemem üzerinden örnek verebilir misiniz rica etsem.
 
Geri
Üst