malesef çözemedim.önerebileceğiniz çözüm yolu var mıEkli dosyayı görüntüle 53365
İlgili linkleri inceleyiniz:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Sorunlarınızı hala çözemezseniz tekrardan danışabilirsiniz.
çok teşekkür ederim- Tüm elemanlarda donatı sabitleme (ds) tikini kaldırınız.
- Genel betoname ayarlarından 'fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolünü yap' seçeneğini işaretleyiniz.
- Kapasitesi 1 in üzerinde olan kirişlere gövde donatısı ekleyiniz.
- K44 kirişinde pmm tasarımı yapmalısınız.
Not: Tavsiyem taşıyıcı sistemin yeniden düzenlenmesi. Sisteme perde ilave edilmeli ve kiriş süreklilikleri sağlanmalı.