merhaba, projede balkon konsollarımda bir sorun var mı, hesapları kontrol ettiğimde de bir sıkıntı göremiyorum fakat yapı denetim mühendisi ile problem yaşıyorum, 'bu bunu taşımaz?' konsol kiriş 235cm dir. kapasite oranı mesnette %50 ile çalışıyor. Bunun yanında; salon orta tavanından kiriş geçirmek durumunda kalıyorum kolonları bağlamak için, burada kirişli plak döşemede şartları sağladıktan sonra ( döşeme 10cm için kiriş yüksekliği 30cm) döşemeyi asmolen yapıyorum döşeme kalınlığı ile oynamadan ve kiriş yüksekliğinide 32cm yaparak.. burada nasıl çözüm üretebilirim.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
nasıl çözüm üretebilirim.
Modelle önerilerim;
--döşemeleri tek doğrultulu dişli döşeme (asmolen) olarak modellemişsiniz, bu durumda r ve d katsayıları değişir modellemenizdeki hatalı, bundan kurtulmak için aşağıdaki şekildeki gibi (siyah) k17-k18 kirişlerinin genişliğini de artırıp kaset oluşturabilirsiniz,
--konsol kirişte problem yok sehim hesabı gerektirmeyen seviyede, (ln/5=2.33/5=0.466 yeterli)
--kırmızı işaretlenen kirişi mesnet bölgelerinden bölünüz,
--dış akslarda kolon koyup çerçeve oluşturunuz,
v11.16 ile çözüm yapınız.