V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Çok fazla hata var tavsiyelerinizi bekliyorum

Arkadaşlar Merhaba. Projem ektedir genel olarak çok fazla hatam var ve çözemiyorum. Yeniden bir kolon kiriş sistemi kurmam mı mantıklı yoksa düzeltilebilir mi sizce? Şimdiden çok teşekkürler
 

Ekli dosyalar

Arkadaşlar Merhaba. Projem ektedir genel olarak çok fazla hatam var ve çözemiyorum. Yeniden bir kolon kiriş sistemi kurmam mı mantıklı yoksa düzeltilebilir mi sizce? Şimdiden çok teşekkürler
Modelle önerilerim;
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--fiber model ve
--4.8.5.1. işaretleyeniniz,
--kolonları büyütün ve
--yarı rijit çözüm yapınız
 
Deformasyonları inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Mesnetlenmemiş kirişleri deformasyonlardan tespit edebilirsiniz.
1755180193913.png

Perde üzerine kiriş tanımlamayınız.

Merdivenlerin döşemelere mesnetlenebilmesi için yarı rijit diyafram opsiyonu ile analiz yapmanız gerekmektedir.
Tam rijit çözümde analiz modeline döşemeler dahil edilmediği için merdivenler mesnetlenemez
 
Hayır. İşaretlediğiniz kirişte sorun yok.
Perde doğrultusunda ve üzerinde olan kirişleri tanımlamayınız. Perde kotlarını düzenleyiniz.
Döşemeler perdelere mesnetlenebilir.