PERDE KİRİŞ KENETLEME HATASI

MERHABA, 2. KATTAKİ 329-330-333 KİRİŞLERİNİ 50/30 OLARAK ÇÖZMEK İSTİYORUM AMA ÖYLE YAPINCA PERDE KİRİŞ KENETLENME HATASI ALIYORUM, AYNI TASARIM ALT KATLARDA DA VAR, ÜST KATLARDA BU HATAYI ALMAMIN NEDENİ NEDİR, BİLEN BİRİ YARDIMCI OLABİLİR Mİ? KİRİŞİ DİK ATMADAN BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM? TEŞEKKÜRLER
 

Ekli dosyalar

Ara katlarda üste devam eden perde olduğu için kirişin gönyesi kiriş gövdesi dışına taşsa bile perdenin içinde kalıyor ve kontrol sağlanır.
En üst katta devam eden bir eleman olmadığı için hata veriliyor.

Kolonlarda "a" mesafesi kolon kesitinden dolayı fazla
C25 Beton ve Ø12 donatı için lb ve minimum a , b değerleri
1758726093355.png

25cm kalınlığında perde için
a mesafesi : Perde kalınlığı – perde pas payı = 25 – 4.5 = 20.5
b mesafesi : Kiriş yüksekliği – (2 x kiriş pas payı) = 30 – (2x4.5) = 21
a + b = 20.5 + 21 = 41.5 < 45.08 olduğu için sağlamıyor

Kolon kesitiniz minimum 30cm

a mesafesi : Kolon kesiti – kolon pas payı = 30 – 4.5 = 25.5
b mesafesi : Kiriş yüksekliği – (2 x kiriş pas payı) = 30 – (2x4.5) = 21
a + b = 25.5 + 21 = 46.5 > 45.08 olduğu için kolonlarda koşul sağlanıyor
1758725961991.png

Yardım sayfalarını inceleyiniz