15 Kasım 2025 tarihinden sonra ürün fiyatları güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

DONATI YETERSİZLİĞİ VE KESME KUVVETİ

Daha önce Y yönünde olan P1 P4 P5 P6 perdeleri X yönüne çevirdiğimde perdelerde kesme güvenliği hatası verdi. Aynı zamanda bu perdelere bağlı kirişlerde donatı yetersizliği hatası veriyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

Daha önce Y yönünde olan P1 P4 P5 P6 perdeleri X yönüne çevirdiğimde perdelerde kesme güvenliği hatası verdi. Aynı zamanda bu perdelere bağlı kirişlerde donatı yetersizliği hatası veriyor. Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
Modelle önerilerim;
--su basman perdelerini, üst kot vererek 2. bodrum kattan modellemişsiniz, üst kotu kaldırınız,
--1. bodrum kata su basman perdeleri giriniz,
--su basman perdeleri üzerindeki kirişleri kaldırınız,
--su basman perdeleri üzerine yatay toprak yüklerini giriniz,
--2. bodrum katta aşağı inen döşemeyi merdiven plağı olarak modelleyiniz.
--a ve k aksındaki perdelerin ilk önce birer tanesini çevirip, r katsayını da düzeltip hesap yaptırıp kontrol ediniz.