Modelle önerilerim;
benim tecrübeye dayalı önerim, bodrum üzeri iki döşemeden fazla asmolen, kaset ve mantar döşemeli bina yapmayınız.
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--beton değerini c30 yapınız,
--4.8.5.1. işaretleyiniz,
--kapasitesi yetersiz elemanlar var, fiber model işaretleyiniz,
--sınırlı seçimi göre x yönü a33 y yönü a31 olmalı,
--asmolen yapıda her iki yönde yeteri kadar perde giriniz, perdesiz yapmayınız,
--kırmızı işaretli kirişler mütemadi değil,
--mavi işaretliler kolona tam basmıyor, düzeltip donatı geçişlerini kontrol ediniz,
--yeşil işaretli boşluklar kaset kirişlerini kesmesin,
--merdiven mesnetlenmemiş,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--çatı katını perde-kolon-kiriş sistemine çevirebilirsiniz, kat modellemesindeki gibi hatalar var,
--radye temel ilave demirleri aralıklarını, hesap yaptıktan sonra 5 cm kadar azaltabilirsiniz.
son öneri: v11.18 kullanınız.