V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Tamamlanmış Proje-Paftalar Hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan haykaran
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

haykaran

Üye
Merhaba.

Bugün ilk defa çizim paftalarımı oluşturdum. Bu aşamaya gelene kadar takıldığım, merak ettiğim her şeyi sizlere sorarak ilerledim ve her birinizin cevabı için ayrı ayrı teşekkür ederim.

Deneme sürümü kullandığım için autocad'e aktaramadım paftalarımı.

Tüm çizimlerim düzenlenmiş ve sıralı olarak Pafta 1 ve Pafta 2 içerisinde.


Genel proje hakkında ve özellikle paftalardaki çizimler hakkında gözünüze çarpan eksik, hata, yanlışlarım varsa benimle paylaşırsanız sevinirim.

Tekrar teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

yanyana olan tüm çizimlerdeki;
- kolon kotlarını aynı hizada yapınız.
- kiriş kotlarını aynı hizada yapınız.
- plan akslarını aynı hizada yapınız.

not: kritik önem taşımayan estetik bir öneri :)
 

Ekli dosyalar

  • kolon kotları.png
    kolon kotları.png
    67.9 KB · Görüntüleme: 31
  • kiriş kotları.png
    kiriş kotları.png
    64.1 KB · Görüntüleme: 31
  • akslar.png
    akslar.png
    153.1 KB · Görüntüleme: 29
Temel ilave donatılarının konumunu ölçülendirmeniz uygun olur.


Örnek olarak aşağıdaki dört subasman perdesinde hem farklı çap hemde farklı donatı aralığı kullanılmış.
Donatılar bundan dolayı sürekli yapılamadığı için kolon içine gönye yapılarak bırakılmış.
Donatıları çap/aralık anlamında düzenlemeniz veya eşitlemeniz uygulama açısından önemlidir.
1764316777464.png

Pafta antetleri eksik
Donatıların yazı karmaşalarını manuel düzenlemeniz gerekir. Hızlı taşı komutunu kullanabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1764317145195.png

Döner merdivenlerin otomatik verilen çizimleri düzenlenmelidir.
 
yanyana olan tüm çizimlerdeki;
- kolon kotlarını aynı hizada yapınız.
- kiriş kotlarını aynı hizada yapınız.
- plan akslarını aynı hizada yapınız.

not: kritik önem taşımayan estetik bir öneri :)
İlk paftalamanın heyecanıyla bir an önce forumda paylaşmak için biraz aceleci davrandım. Düzenlemeleri dikkate alacağım :) Genel anlamda uygulanabilir bir sorun olmaması mutlu etti beni. Teşekkür ederim sn. @Rıdvan TURAN
 
Temel ilave donatılarının konumunu ölçülendirmeniz uygun olur.


Örnek olarak aşağıdaki dört subasman perdesinde hem farklı çap hemde farklı donatı aralığı kullanılmış.
Donatılar bundan dolayı sürekli yapılamadığı için kolon içine gönye yapılarak bırakılmış.
Donatıları çap/aralık anlamında düzenlemeniz veya eşitlemeniz uygulama açısından önemlidir.
Ekli dosyayı görüntüle 57041

Pafta antetleri eksik
Donatıların yazı karmaşalarını manuel düzenlemeniz gerekir. Hızlı taşı komutunu kullanabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 57042

Döner merdivenlerin otomatik verilen çizimleri düzenlenmelidir.
Yasin Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınızı teker teker dikkate alıp akşam saatlerinde düzelmek için bilgisayar başına geçeceğim. Sonucu sizinle paylaşmış olurum. Çok sağolun.
 
Örnek olarak aşağıdaki dört subasman perdesinde hem farklı çap hemde farklı donatı aralığı kullanılmış.
Donatılar bundan dolayı sürekli yapılamadığı için kolon içine gönye yapılarak bırakılmış.
Donatıları çap/aralık anlamında düzenlemeniz veya eşitlemeniz uygulama açısından önemlidir.
Yasin hocam belirttiğiniz perdeler alt ve üst çerçevelere ait.

Sizce neden üst çerçevede (P05-08 arası) bu donatı çap/aralık farklılıklarına bağlı gönyeleme olmadan bindirmeli çizim çıkarken, benzeri alt çerçevede (P20-23 arası) bu şekilde farklılık oluşmuş?

Kolonlara bağlanan kirişlerim aynı boyutlarda, kolonlar yine alt-üst çerçeve aynı boyutlarda. Nedenini anlayamadım. Size danışmak istedim.
Teşekkür ederim.
 
Perde donatılarını manuel değiştirmişsiniz. Donatı kilitlerini açıp tekrar analiz yaptığınızda subasman perdelerinde, perde yatay donatıları Ø8/16 olarak eşit çıkıyor.
1764584405420.png

Üst aks ile aynı donatılar olduğu için tipleştirme yapılarak çizim veriliyor.
1764584603924.png
 
Geri
Üst