V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Nonlineer itme analizi etkin yönde kütle katılım oranı %50 ise

Rabia Usta

Yeni Üye
Nonlineer itme analizi değişken tek modlu analiz yöntemi kullandığımızda, etkin yönde kütle katılım oranı %50 olduğundan yönetmeliğe göre %70 in altında kalıyor idecad bunun uyarısını raporda yapıyor fakat kontrollü hasar veriyor. Ne yapmam gerekir?

Arsa yöntemi seçeneği bu analiz için uygun mudur?
 

Ekli dosyalar

  • Etkin Kütle Katılım Oranı.png
    Etkin Kütle Katılım Oranı.png
    30.3 KB · Görüntüleme: 16
  • Kontrollü Hasar Sonuç.png
    Kontrollü Hasar Sonuç.png
    59.5 KB · Görüntüleme: 11
Kütle katılımı doğrudan yapının taşıyıcı sistemi, kütle ve rijitlik merkezlerinin konumları ile alakalı bir durumdur.

Tek modlu itme analizinde yapının hakim modları diğer bir deyişle en yüksek kütle katılım oranını veren mod kullanılmaktadır. Bu mod şekli kullanılarak yapının itme analizine başlanır ve plastik mafsallar oluşturularak yapının itme eğrisi elde edilir. Burada kütle katılımı aslında mod şeklinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bodrumlu yapılar için yapılan dinamik analizlerde, bodrum kat rijit bir yapıda olduğundan kütle katılımına etkisi düşük olmaktadır. Bu sebeple bazı durumlarda bodrum kattaki kütle katılımı ihmal edilebilir.

TBDY 5.6.2.2(b) maddesine göre bodrum katları hariç kütle katılımı 0,7 olması belirtilmiştir. Burada yalnızca bodrum katları için ağırlığı sıfır bir beton malzeme tanımlayıp bodrum kattaki elemanlara tanımlayabilirsiniz. Yalnız bu durum sadece tek modlu itme analizi için geçerlidir. Başka herhangi bir performans analizi için bu çözümü uygulamayınız.

1764669193979.png

Not:
Bu durum sadece v10.94 için geçerlidir. v11’de sorun giderildiği için aynı işlem yapılmaz.
Ancak v11’de kütle katılımı hâlâ sağlanmıyorsa yapılabilecek ek bir işlem yok.

Ayrıca çok modlu itme analizi (ARSA), özellikle düşük mod katılımının yetersiz kaldığı yapılarda üst mod etkilerini de dikkate almak için geliştirilmiş bir itme analizi yöntemdir. Bu anlamda çok modlu itme analizi sonuçlarını değerlendirmenizi önerebilirim.

Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
V11 ile de çözsemde doğru çözümlemiyor. Arsa yöntemi ile ilerleyeceğim fakat buradaki sorunun sebebini inceleyebilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

Projenizi inceledim.

Bir havuz performans analizi olduğundan bazı noktaları hatırlatmakta fayda var. TBDY 2018’in Bölüm 15 kapsamı, binaya etkiyen deprem yükleri altında bina türü taşıyıcı sistemlerin performansını tanımlar. Havuz yapıları bu kapsamdan farklı değerlendirilir.
Bu nedenle tek modlu itme analizinin yeterli çalışmaması, özellikle de kütle katılım oranının düşük çıkması normaldir.

Ayrıca modelde perdeleri doğrusal tanımlamışsınız. Bu bir havuz yapısı olduğundan, perdelerin nonlineer olarak modellenmesini öneririz. Böylece analiz sonuçları daha sağlıklı çıkar.

1764749810468.png

Son olarak, yönetmelik şartları sağlanıyorsa kapsamlı bilgi düzeyini seçebilirsiniz. Ayrıca ikinci mertebe etkilerinin “doğrusal” olarak seçilmesi de bu analiz türü için uygun olacaktır.

1764750091662.png


İyi çalışmalar.
 
Belediye tek modlu çözümlemeye yönlendiriyor. Tek modlu şartlarını sağlamak için farklı bir yönlendirme yapabilir misiniz?
 
Belediye tek modlu çözümlemeye yönlendiriyor. Tek modlu şartlarını sağlamak için farklı bir yönlendirme yapabilir misiniz?

Bu durum tamamen yapının taşıyıcı sistemi ile alakalıdır. Taşıyıcı sistemi değiştirmekten başka bir yol öneremiyorum ne yazık ki. kabul edilirse havuz bölümünü kaldırıp tek modlu itme analizini deneyebilirsiniz.

Saygılarımla...
 