Kapalı Çıkmalardaki Saplama Kirişlerde Etriye Sıklaştırmaları Ve Askı Donatıları

Merhabalar program normalde saplama kirişler için saplayan kiriş saplanan kirişe uç bölgelerden saplanmadıysa askı donatılarını çiziyor ancak kapalı çıkmalarda konsol döşemenin etrafını kirişle döndüğümüzde uç bölgelerden saplama oluşuyor ve program buralarda herhangi bir etriye sıklaştırması veya askı donatısı uygulaması yapmıyor. Bahsettiğim şekilde olan bir saplama kirişte tıpkı kolonlarda olduğu gibi bir etriye sıklaştırma bölgesi tanımlıyorum sonuçta o bölgede de bir mesnet oluşuyor, hem etriye sıklaştırma bölgesi tanımlayıp hem de askı donatısı tanımlamam gerekir mi? Örneğin 30 luk bir kirişe 30 luk bir kiriş uçtan saplandı diyelim biz de 5 tane 8 lik ilave askı donatısı koyduk. Bir de sıklaştırma bölgesi tanımladığımızda askı donatıları ile sıklaştırma bölgesindeki bazı etriyeler çakışmış olacak hepsini yerleştirmek için de donatılar çok sıklaşmış olmayacak mı? Bu durumun uygulamasını tam olarak nasıl yapmak gerekir?
 
Hocam kusura bakmayın yazım ve çizimim kötü ama bilgisayarım yanımda yoktu elimden geldiğince çizmeye çalıştım. Şimdi şu şekilde bir kapalı çıkmamız var diyelim. KZ01 kirişine de iki uçtan KZ02 ve KZ03 kirişleri saplanıyor. Buralar bir mesnet bölgesi olacağından etriye sıklaştırması yaptım şekildeki gibi bir de en altta çizdiğim gibi ilave askı donatısı gerekir mi bunun dışında gerekirse o bölgede donatılar çok sık olmaz mı? Saplayan kiriş genişliği boyunca koymak gerekir ilave askı donatısını bence ama buradaki kirişe göre o 30 cm lik bölgeyi geçtikten sonra saplanan kirişte zaten etriye sıklaştırması yapıldığından askı donstılarını o bölge dışında da devam ettirmeye gerek var mı?
 
mevzu biraz başka
geometrisel bir saplanma var diye askı donatısı ihtiyacı doğmuyor
ek kesme kuvveti veya V2 kesme diyagramındaki ani değişikliğe sebebiyet herhangi bir durum gereği askı donatısı gereksinimi ortaya çıkıyor bu saplama da olabilir veyahut bir başka konu da olabilir pekala
dolayısıyla aşağıda 1. görselde orta bölgesinden 2 saplama almış kirişin diyagramında gördüğünüz ani zıplamanın gereği olarak sahada askı donatısı olan ilave etriyeleri kullandık fakat bahsettiğiniz gibi kapalı çıkma ucundaki durumda 2. görselde olduğu gibi kesme kuvvetinde bir ilave veya ani değişim olmadığı için program bunu çizmediği gibi biz de sahada uygulamadık
1766134469535.png1766134758029.png
 
mevzu biraz başka
geometrisel bir saplanma var diye askı donatısı ihtiyacı doğmuyor
ek kesme kuvveti veya V2 kesme diyagramındaki ani değişikliğe sebebiyet herhangi bir durum gereği askı donatısı gereksinimi ortaya çıkıyor bu saplama da olabilir veyahut bir başka konu da olabilir pekala
dolayısıyla aşağıda 1. görselde orta bölgesinden 2 saplama almış kirişin diyagramında gördüğünüz ani zıplamanın gereği olarak sahada askı donatısı olan ilave etriyeleri kullandık fakat bahsettiğiniz gibi kapalı çıkma ucundaki durumda 2. görselde olduğu gibi kesme kuvvetinde bir ilave veya ani değişim olmadığı için program bunu çizmediği gibi biz de sahada uygulamadık
Ekli dosyayı görüntüle 57632Ekli dosyayı görüntüle 57634
Çok teşekkür ederim Burak Bey
 
Geri