V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KADEMELİ TEMELDE NEGATİF ZEMİN GERİLMELERİ

Ataoz

Yeni Üye
Negatif gerilmeleri açtığımda zemin taşıma gücü yetersiz uyarısı alıyorum. temel kalınlığını arttırarak ampatmanları büyüterek bu sorunu aşamadım. bu durumu nasıl aşabilirim?
 

Ekli dosyalar

Projeyi inceledim sanırım yapıda yarım bodrum var temel bu yüzden kademeli yapılmış. Bu yapıyı yaklaşık 5 cm kadar dilatasyon vererek tasarlama şansınız olabilir mi acaba? Böyle bir yapıda çok daha sağlıklı sonuç verecektir. Çözüm yolu seçeneklerini azaltmak adına soruyorum eğer yapamam derseniz seçenekleri tekrar değerlendirelim.
 
Merhabalar, malesef derz koyunca sol tarafta alınan kottan kaynaklı bodrum yapılamadığı için derz koymayı kabul etmediler.
Anlıyorum yüksekte kalan temeli kademeli yapmak veya perde sayısını arttırmak gibi çözümler yüklerin temele daha düzgün dağılmasını sağlayabilir farklı alternatifleri deneyip dönüş yapayım.
 
Geri
Üst