yetersiz donatı kenetlenme boyu hatası alıyorum bu nedendir

yardımcı olur musunuz lütfen

Bu kontrol DGT yaklaşımı ile yapılan analiz yani normal analiz için geçerlidir. Gidermek isterseniz aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Raporlarda belirtilen hata mesajların üzerine tıkladığınızda da idecad bilgi bankasında ilgili bölümlere program sizi yönlendirecektir.

Eğer mevcut yapının performans analizinde yetersiz kenetlenme durumu var ise performans analizlerinde "yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı" ile bu durumun göz önüne alınması gerekir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
hocam daha açıklayıcı bir cevap verir misiniz neyden dolayı bu hata veriyor ve tam olarak ne yapmam gerekiyor acaba

S118 kolonunun mantolu hali K154 kirişinin sınırından tanımlanmış. Bu durumda S118 kolonunun tamamına kenetlenme sağlanmadığı için program DGT analizi için hata vermektedir.

1767724780777.png

Burada Bu kolonun mantosuz hali ile K154 'ün köşeden bağlandığını düşünüyorum. Bu sebeple S118 kolonunu kaydırmanızı öneririm. Aşağıdaki gösterdiğim resimde S118 kolonu K154 kirişinin uç kısmından bağlanmış halde modellenmiştir. Bu durumda kenetlenme boyu hatası giderilmektedir.

1767724895749.png

Saygılarımla...
 