Zemin iyilestirme gerekir mi?

MERHABALAR BİR SORUM OLACAK. Elimizde zemin iyileştirme istenilen proje var ve değerler geoteknik rapordan sonra emniyet gerilmesi taşıma gücü falan değişti ve buna bağlı olarak zemin sınıfı ZC oldu. Benden istenilen geoteknik rapordaki değerleri girmek zemin sınıfı olarak da ZE olarak girilmesi isteniyor ? şimdi ZC olarak mı girilir ZE olarak mı ? proje nasıl devam edecek bilgilendirirseniz seviniirm ?
 
MERHABALAR BİR SORUM OLACAK. Elimizde zemin iyileştirme istenilen proje var ve değerler geoteknik rapordan sonra emniyet gerilmesi taşıma gücü falan değişti ve buna bağlı olarak zemin sınıfı ZC oldu. Benden istenilen geoteknik rapordaki değerleri girmek zemin sınıfı olarak da ZE olarak girilmesi isteniyor ? şimdi ZC olarak mı girilir ZE olarak mı ? proje nasıl devam edecek bilgilendirirseniz seviniirm ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
zemin +9 katlı 3.60 kat yükseklikleri olan bir proje üzerine çalışıyorum otoparkla bina arasında 1.81 cm kot farkı var o sebepten otopark tarafına radye temeli taşamadım hal böyle olunca geoteknik raporundaki max gerilmeler çok fazla çıktı önerilerinizi rica ediyorum teşekkürler hayırlı işler.
 

Ekli dosyalar

zemin +9 katlı 3.60 kat yükseklikleri olan bir proje üzerine çalışıyorum otoparkla bina arasında 1.81 cm kot farkı var o sebepten otopark tarafına radye temeli taşamadım hal böyle olunca geoteknik raporundaki max gerilmeler çok fazla çıktı önerilerinizi rica ediyorum teşekkürler hayırlı işler.
modelle önerilerim;
--geometri kontrolünde verilen hataları düzeltiniz,
--v11.22 ile çözüm yapınız,
--binaları ayrı ayrı çözünüz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--bu yükseklikteki binada duvar yüklerini doğru alabilmek için duvar objesi ile duvar yüklerini girip kapı ve pencere boşluklarını düşünüz,
--perdeleriniz boşa basıyor, radye döşemesi modellemesini kontrol ediniz,
1768818751747.png
 
modelle önerilerim;
--geometri kontrolünde verilen hataları düzeltiniz,
--v11.22 ile çözüm yapınız,
--binaları ayrı ayrı çözünüz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--bu yükseklikteki binada duvar yüklerini doğru alabilmek için duvar objesi ile duvar yüklerini girip kapı ve pencere boşluklarını düşünüz,
--perdeleriniz boşa basıyor, radye döşemesi modellemesini kontrol ediniz,
Ekli dosyayı görüntüle 58376
Ünver bey dönüşünüz için teşekkürler önerilerinizi uyguladım fakat max taban basıncı olayını sizce nasıl halledilir şimdi mimari otopark çözümünü değiştirmeden halletmek istiyorum aslında denedim otoparka doğru radyeyı uzatırsam max taban basıncı 32 lere kadar düşüyor fakat mimariye uyarak hareket edersek şu an ki analiz sonucumda 45 t/m2 çıktı .
 

Ekli dosyalar

Ünver bey dönüşünüz için teşekkürler önerilerinizi uyguladım fakat max taban basıncı olayını sizce nasıl halledilir şimdi mimari otopark çözümünü değiştirmeden halletmek istiyorum aslında denedim otoparka doğru radyeyı uzatırsam max taban basıncı 32 lere kadar düşüyor fakat mimariye uyarak hareket edersek şu an ki analiz sonucumda 45 t/m2 çıktı .
Mimari projenin ne olduğunu bilmekle beraber temel aşağıdaki gibi modellenebilir.
Bu öneri uygun olmazsa mimari projenizi ekleyin bakalım.
1768827542941.png
 
Mimari projenin ne olduğunu bilmekle beraber temel aşağıdaki gibi modellenebilir.
Bu öneri uygun olmazsa mimari projenizi ekleyin bakalım.
Ekli dosyayı görüntüle 58399
Mimariyi yükleyemedim ama ide dosyası içinde otopark planı var a blok ta güneydeki blok otoparkla arasında 1.81 kot farkı var otopark aşağıda ve sizin yaptığınız gibi otoparkta bu tarz çıkıntılar yaparsak otoparkın kullanım alanını daraltmış oluyorum
 
Geri
Üst