ekteki projede, konsol arka boyuna donatısı ve taban plağı üst donatıda büyük bir as farkı var nedeni nedir. Doğru donatı dizilimi oluşturamıyorum
 

Ekli dosyalar

  • znzbr.cde
    znzbr.cde
    336.8 KB · Görüntüleme: 9
  • 1769094746191.png
    1769094746191.png
    21.7 KB · Görüntüleme: 18
ekteki projede, konsol arka boyuna donatısı ve taban plağı üst donatıda büyük bir as farkı var nedeni nedir. Doğru donatı dizilimi oluşturamıyorum
istinat duvarına aldığınız 5 tf/m sürşarj yükünden dolayı hata oluşuyor, sürşarj yükünü 2 tf/m alırsanız aşağıdaki gibi kurtarıyor.
5 tf/m almak zorunda iseniz istinat duvarı ebatlarında düzenleme yapmalısınız.