Merhabalar eklediğim proje 2 farklı zemine oturuyor . (MARN+KİL ZEMİN).Çözüm yöntemi olarak temeli bölüp yataklanma katsayı çarpanıyla yaptım fakat bu sefer temelin marn ile kilin birleştiği noktada inanılmaz derece gerilme artışı gözlemlendi. Kil tarafında 50.75 t/m2 ' leri bulan gerilme mevcut durum böyle olduğunda belediye sorun çıkartıyor yapılan tasarımda bir hata var mıdır ? Kontrol edebilir misiniz ? ( Kil zemin yataklanma katsayısı 2885 t/m3 marn 559 t/m3 olarak geoteknik mühendisi verdi . Kil zemin 51t/m2 marn ise 98 t/m2 taşıma gücünü iletti. Fakat belediye 51 t/m2 'nin teoride hesaplara göre doğru olduğunu ancak 30 t/m2 den fazla kabul etmediğini pratikte bu şekilde olacağı hususunda diretiyor ve elimizden bir şey gelmiyor.) Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

1.png2.png
 

Ekli dosyalar

Merhaba;
Verdiğiniz yatak katsayısı ve taşıma gücü değerlerine göre marn zemin için verilen yatak katsayısı x10 olması gerekir. Hesap şu şekilde:

Yatak katsayısı=Qt x 1.4 x 40 = 98x1.4x40= 5488t/m3 olmalıydı.

Geoteknik mühendisinizle görüşüp verilen değerleri doğrulayın.

Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
farklı oturma durumu öngörülmedi mi ? Gerilmeleri kurtarmaktan programdan bağımsız 2 farklı zemin profiline oturmalardan emin mi geoteknikçi garip geldi
 
farklı oturma için analiz yapıldı ve farklı oturma çıkmadığı ön görüldü lakin yapının modelinde sorun yoksa çözümünde sorun olduğu kanaatindeyim 50.750 t/m2 çıkması imkansız görünüyor zemindeki gerilmeler.
 
Başka bir paket programda denendi ve sonuç marn ile kilin birleştiği noktada maks gerilme 26 ton/m2 olarak görüldü. İdecad de çözüm yönteminde bir hata olduğunu düşünüyoruz. Kontrol edebilir misiniz. Geoteknik ön rapora baktığımızda binanın ağırlığı temel dahil yaklaşık 22.500 ton yapı temeli 1011 m2 olup 50 ton gelmesinin imkansız olduğu kanaatindeyiz. Saygılarımla..
 
"2M proje" Basri Bey'in yorumunu dikkate alarak yatak katsayısı ve taşıma gücü değerlerinizi tekrar kontrol ettirin.
Marn zemin için verilen taşıma gücü çok yüksek iken yatak katsayısı düşük gözüküyor.
( Kil zemin yataklanma katsayısı 2885 t/m3 marn 559 t/m3 olarak geoteknik mühendisi verdi . Kil zemin 51t/m2 marn ise 98 t/m2 taşıma gücünü iletti.

1772115405108.png

İnternetten edindiğim bilgiyi paylaşırsam marn tipleri için büyük bir spektrumda verilmiş.
Fakat size verilen değerler ile tutarlı değil.
1772115625063.png

Başka bir paket programda denendi ve sonuç marn ile kilin birleştiği noktada maks gerilme 26 ton/m2 olarak görüldü.
Diğer programlar ile yaptığınız Projenizi buradan veya teknik destek merkezine iletirseniz projeler arası fark olup olmadığını inceleriz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Projenizdeki değerler ile kıyaslarsak verdiğiniz diğer programdan çıkan sonuca göre ortalama gerilmeye göre çözüm yapılmış olabilir.

1772115826393.png
 
Merhaba;

Aynı kombinasyon için öteleme grafiği aşağıda ve grafikte bir gariplik yok. Ekran alıntısından görüldüğü gibi maksimum gerilmenin oluştuğu bölgede deplasman miktarı 17.5mm bunu yatak katsayısı ile çarparsanız 0.0175mx2885t/m³ = 50.49t/m² gibi bir değer çıkmakta. yani hesapta bir sorun yok, sizin marn zemin için aldığınız yatak katsayısı çok küçük olduğu için bu temel üst yapı yüklerinin taşınmasında diğer temele destek çıkamıyor, sınır bölgede de yatak katsayısından kaynaklı taban basınçları yükseliyor.

Diğer program farklı yatak katsayılarını nasıl girdiniz, program hesaplamayı nasıl yaptı bilemiyoruz, onu da kontrol etmenizde ve doğrulamanızda fayda var.

1772117768495.png

olması gereken yatak katsayısı kullanıldığında oluşan öteleme ve taban basıncı grafikleri aşağıdadır.
1772118719765.png
1772118748942.png

saygılarımla.
 
Başka bir paket programda denendi ve sonuç marn ile kilin birleştiği noktada maks gerilme 26 ton/m2 olarak görüldü. İdecad de çözüm yönteminde bir hata olduğunu düşünüyoruz. Kontrol edebilir misiniz. Geoteknik ön rapora baktığımızda binanın ağırlığı temel dahil yaklaşık 22.500 ton yapı temeli 1011 m2 olup 50 ton gelmesinin imkansız olduğu kanaatindeyiz. Saygılarımla..
22500/1011=22.25 kaba hesapla ortalama basınç yapar.
Ortalamanın maksimumla aynı mertebelerde çıkması, sadece temelin sonsuz rijit olduğu ve temelin sağında solunda farklı oturmaların neredeyse hiç olmadığı, toprağın uniform olduğu, temelin blok olarak eşit bir deplasman yaptığı durum için geçerlidir, ki sizin proje bundan son derece uzak.
 
Cevaplar için teşekkür ederim diğer programla çözümün datasını iletemiyorum buradan teknik destek üzerinden iletmeye çalışacağım. Dosya .Zip
 
zemin tipi farklılığından dolayı bu tip temellerde oturmalar farklı olacağı için "çoklu eşlenik winkler yay yöntemi" kullanılmamalıdır.
Bu yöntem seçtiğiniz için yatak katsayısı temel bölgelere ayrılarak çözümlendiğini görebilirsiniz.
Bu opsiyonu kapatarak analiz yapınız.

1772176752984.png

1772176790996.png


Göndermiş olduğunuz modelinizi inceledik. Görmüş olduğumuz iki model aradaki farklar şu şekilde

-Temelin bölünme şekli farklı. ideCAD'de temel iki düzgün dörtgen şeklinde modellenirken diğer programda geometrisi çok farklı olarak açılı olarak bölünmüş
1772181329285.png



Çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kapatarak analiz yaptığınızda temelde aşağıdaki gibi yatak katsayıları kullanılmaktadır.
diğer programda girilen yatak katsayıları ters gözüküyor.
Diğer programda büyük olan alanda 559 t/m3 küçük olan alanda 2885 t/m3 yatak katsayısı gözükmektedir.
1772181545501.png


Diğer programda sadece temel ve fiktif kolonlar tanımlanmış olarak gözüküyor.
idecad'de subasman katında girmiş olduğunuz subasman perdelerinin hiç biri diğer programda girilmemiş.
Ayrıca modele subasman perdelerinden gelen yüklerin de aktarılmadığı görülüyor.
1772181775125.png

Diğer programda girilen fiktif kolonlara sadece düşey yükler aktarıldığı görülüyor.
Oluşan momentler aktarılmamış.
idecad modelinde temel üzerine tanımlanan 3,6t/m2 dolgu yükü diğer programda tanımlanmamış.
Diğer programda sadece tek kombinasyon tanımlanmış.

Geoteknik raporlar incelendiğinde diğer programda temel dahil yapı toplam ağırlığı 8.600 t görülüyorken idecad modelinde 22.500 t toplam ağırlık gözükmektedir.

Bu karşılaştırma ile zemin taban basıncı değerlerinin yakın çıkması beklenemez.
 
1772194314763.png

Raporda bu notu düşüp hesaplamada 559 t/m³ seçilmiş. Ip değeri 0 sıfır girildiği için tanımsız sonuç çıkmış. Ip değeri 0 olamaz
 
1772195282633.png
Rapor sayfa 33'de yatak katsayısı hesabı. Ip temel şekline göre belirlenen değerdir. 1-1,2 aralığında seçilir. 0 seçildiği için işlem tanımsız olmuş ve çok düşük bir yatak katsayısı değeri tercih edilmiş
 