V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zemin taşıma gücü

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fgk8809
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
projemde zemin taşıma gücü hatası veriyor kalınlığı arttırdım ama düzelmedi yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • aaa.cde
    aaa.cde
    11.7 MB · Görüntüleme: 6
projemde zemin taşıma gücü hatası veriyor kalınlığı arttırdım ama düzelmedi yardımcı olabilir misiniz?
Zemin taşıma gücü hatası radye temel kalınlığı ile değil temel ampartman genişliği ile düzeltilir. Radye temel kalınlığı arttıkça zemine gelen yük daha fazla olacağından daha olumsuz koşul yaratılmış olur. Temel ampartmanınız 50cm'den 60-70cm'e çekerseniz sorunuz düzelir muhtemelen çünkü değer sınırda.
 
Otopark katınız rijit kat olarak tanımlanmamalı. Kat genel ayarlarından düzeltiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Taşıyıcı sistem tipini x ve Y yönü için A15 seçiniz.

Zayıf kolon durumları ve diğer hataları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bodrum katlı yapıların analizinde "iki yükleme durumlu hesap yöntemi" tercih edilebilir.
1772203825303.png
Analiz ayarlarında bulunan "çoklu eşlenik winkler yay yöntemi" kullanılabilir.