Kolay gelsin Yeni çizmiş olduğum bir projede v11 versiyonda açılan döşeme gerilme kontrollerini yap seçeneği konusunda ilgili idare ile kararsız kaldık hangi şartlarda açılması gerekir veya benim bu seçeneği aktif etmem gerekirmi. Teşekkürler
Bu noktada TBDY 'nin net olmadığı durumlar mevcut. Daha önceden de bu konu ile ilgili sorular aldığımız için Yasin Bey 'in gönderdiği sayfayı lütfen dikkatlice inceleyiniz.
Kısaca söylemem gerekirse;
Döşeme gerilme kontrolleri yalnızca yarı rijit diyafram çözüm için yapılabilmesi söz konusudur ve düzlem içi gerilmeleri kontrol eder. Tam rijit diyafram çözümünde ise matematiksel olarak döşeme gerilme kontrolleri yapılamaz çünkü döşemelerin düzlem içi rijitlikleri sonsuz rijit kabul edilir.
TBDY 7.11.3 'te belirtilen Döşeme gerilme kontrolleri A2-A3 düzensizliği bulunan her türlü binada yapılmalıdır. Bu yönetmeliğin bir şartı.
Ancak tam rijit diyafram ile ilgili bir açıklama mevcut değil. Dolayısıyla A2-A3 düzensizliği olmayan tam rijit diyafram ile çözüm yapılabilen binalar için döşeme gerilme kontrolleri yapılmayabilir. Çünkü tam rijit diyafram içerisinde döşemelerde düzlem içi gerilme matematiksel olarak hesaplanamaz.
ideCAD olarak biz de A2-A3 düzensizliği olmayan binalarda yarı rijit çözüm yapabilme ve bu kontrolden muhaf tutabilme seçeneği ekledik.
Projenize baktığımızda a2-a3 düzensizliği işaretlenmemiş ve kirişli plak döşeme olarak tanımlanmış. Dolayısıyla tam rijit diyafram çözümü istenirse yapılabilir çünkü TBDY 'deki düzensizlikler mevcut değil. Bu noktada TBDY net bir tanım yapmadığı için düzlem içi etkileri kullanıcı tanımlı olarak işaretlemek sizin inisiyatifinize kalmış.
Eğer bu düzensizlikler olsaydı veya yapı kirişsiz döşeme olsa idi mecburen döşeme gerilme kontrolleri hesaba dahil edilecekti.
Ancak genel olarak rijit diyafram çözülebilecek bir yapıda döşeme gerilme kontrolü yapmak gerekebilir.
Sizin projenizi inceledim. Sonlu eleman sonuçlarına baktığımda D07 döşemesinde merdiven ve perdenin kuvvetli ekseninden meydana gelen gerilme yığılmaları sebebi ile düzlem için gerilme kontrollerinden yetersizlik oluşmuş. Sonlu elemanlarda çoğunlukla bu tür köşe bölgelerde beklenenin üzerinde yığılmalar görüyoruz. Ancak bu proje için döşeme, perde, merdiven ilişkisini, bu gerilmeleyi dağıtacak şekilde tasarlamak uygun olabilir.
Örneğin döşeme merdiven sahanlığıı perde kesişiminden ek bir kiriş geçirmek, perdenin kuvvetli ekseninden taşıyıcı sisteme kiriş bağlamak gibi uygulamak bu yığılmaları çoğunlukla engeller. Kişisel olarak yapı sünekliği için perdenin kuvvetli ekseninden yatay yük taşıyıcı sisteme kiriş bağlanmasını her zaman öneriyorum (saplama kiriş yapmadan) burada da döşeme gerilmesi için önerebilirim.
Ek olarak asansör katında kiriş üzerinde perde mevcut. Düşey süreksizlik oluşturduğundan bu tasarımı değiştirmenizi öneririz.
Saygılarımla...