Merhabalar,
Subasmanlı binalarda temel sistem çözümleri nasıl olmalı ? Özellikle 200 cm gibi yüksek temellerde. Kolonları radye temele kadar indirmek mi daha doğru yoksa kirişli radye temel yapıp kolonları kirişe bindirmek mi ? Radye temelden başlayan kolonları kat hizasına kadar değil subasman seviyesine kadar subasman perdeleri ile birlikte şantiyede imalatı yapılıyor. Bu sisteme yapı denetimlerin de izin verdiğini görüyorum. Kolon kesme hesabı için bu durumun problem olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. teşekkürler
 
Özellikle 200 cm gibi yüksek temellerde. Kolonları radye temele kadar indirmek mi daha doğru yoksa kirişli radye temel yapıp kolonları kirişe bindirmek mi ?
İki şekilde de yapılabilir. Subasman katı yüksekliği fazla olan durumlarda kat ilave edilerek çözüm yapılması uygun olur.
Kat ilave ettiğinize subasman katının riji kat olarak kabul edilebilmesi için subasman katı döşemelerinin tanımlanması gerekir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kolon kesme hesabı için bu durumun problem olduğunu düşünüyorum.

11 versiyonunda subasman perdeleri üst kotuna göre betonarme hesapları yapılır.
Aşağıdaki değerden alt uç mesafesi kontrol edilebilir.