V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ASANSÖR GRUP PERDESİ

srt mühendislik

Tanınmış Üye
1-bu köşedeki döşeme hep bu şekilde gözüküyor analizden sonra
2- asansördeki perdelerimi hepsini bir grup haline almak mı doğru yoksa nasıl bölmek gerekir?
3- Zemin taşıma gücüm kurtarmıyor sag cephe bitişik nizam üst tarafta dilatasyon bu yüzden oralardan ampartman yapamadım kurtarmayan en büyük basınçda sağ üst caprazdan geliyor
 

Ekli dosyalar

  • idecad forum.cde
    idecad forum.cde
    5.7 MB · Görüntüleme: 1
  • Ekran görüntüsü 2026-06-15 004937.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-15 004937.png
    32.8 KB · Görüntüleme: 11
1-bu köşedeki döşeme hep bu şekilde gözüküyor analizden sonra
K71 kirişini ve P59 perdesini P20'nin uç noktasına gelecek şekilde tanımlayıp, döşemeleri tekrar yerleştiriniz.
1781509930421.png
2- asansördeki perdelerimi hepsini bir grup haline almak mı doğru yoksa nasıl bölmek gerekir?

P21-22-23-P25-26-28 perdelerinin tek bir grup perde olarak modellenmesi uygun olur.

1781509253590.png

3- Zemin taşıma gücüm kurtarmıyor sag cephe bitişik nizam üst tarafta dilatasyon bu yüzden oralardan ampartman yapamadım kurtarmayan en büyük basınçda sağ üst caprazdan geliyor
- "Radye temellerde çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" seçeneğine göre çözüm değerlendirilebilir.
1781510620610.png
 
K71 kirişini ve P59 perdesini P20'nin uç noktasına gelecek şekilde tanımlayıp, döşemeleri tekrar yerleştiriniz.
Ekli dosyayı görüntüle 62141


P21-22-23-P25-26-28 perdelerinin tek bir grup perde olarak modellenmesi uygun olur.

Ekli dosyayı görüntüle 62140


- "Radye temellerde çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" seçeneğine göre çözüm değerlendirilebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 62142
Hocam 1. maddedeki gibi perde ucundan tutturursam direk döşeme oluşturulamıyor hatası veriyor
 
Geri
Üst