V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

döşemede eksenel çekme donatısı görünmüyor

tcemreatt

Etkin Üye
hocam merhaba. projemde dolgu kattaki döşemede "döşemeden perdeye aktarılan deprem yükü kontrolü" yaptığımda bazı döşemelerimde çekme donatısının olmadığını fark ettim. hesap aksı ayarlaması "üstte ve altta düz - çift yön uzun" şeklinde ayarlı durumda. ayrıca kalıp planı al dediğimde gayet altta ve üstte donatı gözüküyor fakat hesap tablosunda da görüldüğü üzere çekme donatısından alan gelmemiş hiç. @Yasin TEZEL @Oğuzcan HADİM
teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-06-28 192119.png
    Ekran görüntüsü 2026-06-28 192119.png
    45.1 KB · Görüntüleme: 26
  • döşeme gerilmeleri.cde
    döşeme gerilmeleri.cde
    1.6 MB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
Merhaba,

Döşemeden perdeye aktarılan deprem yükleri kontrolünde, ilgili perde doğrultusunda döşemenin perdeye bağlanıp bağlanmadığı dikkate alınır.

Projenizde ekran görüntüsünde işaretlenen perdelerin uzun doğrultusunda döşeme bağlantısı bulunmadığı görülüyor. Bu nedenle raporda eksenel çekme donatısı alanının 0 görünmesi beklenen bir durumdur.

1782814836880.png
1782814850333.png

1782814865753.png

Ayrıca bu kontrol özellikle geçiş katlarında zorunludur. Bodrum katlarda değerlendirilmesi proje özelinde yorum gerektirebilir.

Detaylı bilgi için:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 
Hocam nasıl döşemeyle bağlantısı olmayabilir ki anlayamadım mesela bu sorunu nasıl çözebilirim yani o döşemeyle o perdeyi birbirine bağlamak için ne yapmak gerekir ??

Bağlantı olmaması değil, Döşemeden perdeye perde düzlemi boyunca döşeme donatısı bağlantısı yok. Bu yüzden Asa değeri sıfır gösterilir. Örneğin P15 perdesinin önünde S9 ve S10 kolonları mevcut. Bu durumda döşeme donatıları buraya bağlanmıyor. Bu perdeye kolon donatıları bağlanıyor.

1783083983659.png

Örnek çizimde göstermeye çalıştık, Kırmızı olanlar döşeme donatıları. Bu donatılar perde-döşeme kesişiminde perdeye paralel şekilde yük aktarımı yapıyor. Bunlara aktarma donatısı adı veriliyor. Mavi olanlarsa bağlantı donatısı bunlar da perdeye dik bir şekilde bağlanan döşeme donatıları.

1783084107270.png

Eğer perdenin kuvvetli ekseni için döşeme tanımlı değilse başka elemanlar bağlı ise akarma donatısı hesaplanmıyor ve bu durumda da sıfır çıkıyor.

Bu noktada bağlantı donatılarını artırabilirsiniz bu da döşeme ilave donatısı eklemek ya da döşeme donatısını artırmakla olabilir.
Bir diğer durum ise bu katta bu kontrolün yapılmaması. Yapının kendisi bu anlamda döşeme perde bağlantısında sorun teşkil edecek bir durumda değil. Bu hesap yaklaşık bir formülle ve bir kabulle yönetmelikte yapılıyor. Bodrum perdeleri için bu esgeçebiliriz.

Bu sebeple aşağıdaki seçeneği işaretsiz duruma getirebilirsiniz.

1783084330387.png

Saygılarımla...
 
Geri
Üst