V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

7.11.5 Perde Döşeme Bağlantı Hatası

Ekteki modelimde yönetmelik 7.11.5 sorunu yaşıyorum. Yönergelere uygun olarak donatı vs arttırımı yaptım ancak olmadı. Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • A.cde
    A.cde
    10.3 MB · Görüntüleme: 5
Ekteki modelimde yönetmelik 7.11.5 sorunu yaşıyorum. Yönergelere uygun olarak donatı vs arttırımı yaptım ancak olmadı. Yardımcı olabilir misiniz ?
modelle önerilerim;
--55.75 m boyunda temelde kademeli binayı bütün olarak çözme sağlıklı değil, kademeden bölüp iki ayrı bina olarak hesaplayınız,
ayrıca,
--perdeleri grup yapınız,
--iki yüklemeli durum işaretleyiniz,
--4. bodrum kat döşeme modellemesi uygun değil, kirişler ilave edebilirsiniz,
1782984029745.png
 
4.Bodrum tamamen su deposu olarak kullanım alanı. Ondan dolayı kirişsiz çözüm yaptık. Kirişsiz çözüm yapmak yanlış mı? Sadece döşeme olarak çözmek istiyorsam ne yapmalıyım?
Merdiven ve asansör perdelerimde grup tanımlaması var. Atladığım bir yer mi kalmış ?
Bahsi geçen 7.11.5 kuralı ile ilgili öneriniz bulunuyor mu ?
 
Geri
Üst