merhabalar projemde analizde bazı problemler yaşıyorum büyük proje ilerleme şeklim doğrumu yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim
Modelle önerilerim; v10.94 ile inceleme
--radye temel dahil olmak üzere ayrı ayrı çözüm yapınız, (modellediğiniz şekilde çözüm yapılsa dahi 3. ve 4. bodrum kat rijitliklerini kaldırmanız gerekli)
--perdeleri Grup yapınız,
--aradaki dilatasyonlar yeterlimi kontrol ediniz,
--kiriş genişlikleri birleştiği kolon veya perde kenarından fazla olmasın,
--bina dışına çıkan perdeler uygun değil,
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--döşeme hareketli yüklerini kontrol ediniz, (fazla gibi)
--duvar yükleri girilmemiş, bu kadar büyük ve yüksek binada hassas hesap yapabilmek için duvar yüklerini duvar objesi ile giriniz,
--modlarını kontrol ediniz,
son öneri: v11.25 güncellemeden bu projeyi yapmayınız.