merhaba;

1784113960559.png

bulon çapınızı M22 yapmalısınız ve etkili gömme derinliğini de ona göre arttırmalısınız, bulon çapı büyüyünce kenar mesafeleri de yetersiz olacaktır. Yada çatıyı ikincil yapı elemanı gibi düşünülüp bu yapı için uyarıları dikkate almadan devam etmeniz gerekecek.
 
merhaba;

Ekli dosyayı görüntüle 62844

bulon çapınızı M22 yapmalısınız ve etkili gömme derinliğini de ona göre arttırmalısınız, bulon çapı büyüyünce kenar mesafeleri de yetersiz olacaktır. Yada çatıyı ikincil yapı elemanı gibi düşünülüp bu yapı için uyarıları dikkate almadan devam etmeniz gerekecek.
Çatıyı ikincil yapı elemanı gibi düşünülmesinden kastınız nedir, açıklayabilir misiniz? Eski binalarda ahşap çatılar kullanılırdı. Şimdi ise altında insanın yaşamayacağı çatılarda çelik yapılar yönetmeliğine tabii miyiz? Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim
 
Çatıyı ikincil yapı elemanı gibi düşünülmesinden kastınız nedir, açıklayabilir misiniz? Eski binalarda ahşap çatılar kullanılırdı. Şimdi ise altında insanın yaşamayacağı çatılarda çelik yapılar yönetmeliğine tabii miyiz? Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim
Çatının “ikincil yapı elemanı” olarak görülmesi, onun ana taşıyıcı sistemin bir parçası olmayıp, binanın stabilitesine doğrudan katkı vermeyen, esas görevi örtü, koruma ve yük aktarımı olan bir üst yapı olarak değerlendirilmesidir. Ancak bu, çatının yönetmelik dışı olduğu anlamına gelmez, müellifin öngörüsüne göre bazı hususlarda konsrüktif koşullar esnetilebilir diye düşünüyorum (örneğin min. bulon çapı gibi)
 
Geri