Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bu yapıda radyenin köşesindeki 0.9 G içeren negatif deplasmanları hiç dikkate almayın. Yönetmelikte rijit bodrumlu yapılar için getirilen kurallar çok yüksek katlı (20 - 30 kat) ve çok sayıda bodrum kat içeren ( 5- 6 kat) yapılar gözetilerek getirilmiş kurallardır. ve istisna da getirilmemiştir.
Az katlı ve bir iki bodrum içeren yapılar hiç rijit kat işaretlenmeden çözülebilir ve yapılan çözüm de hatalı olmaz.
Bu projedeki 9.11 t/m2 değeri ; yönetmeliğin alt ve üstü birleştiriken önerdiği Dalt ve Düst katsayılarıyla ayrıca büyütüldüğü için çıkmaktadır.
Negatif deplasman çıkan En alt katta...
--forumda kaset döşemeler için Afad görüşü ve yorumlar var, bu doğrultuda uygun r ve d katsayılarını girmeniz gerekir,
modelle önerilerim;
--y yönünde en az iki perde giriniz,
--merdiven mesnetlenmesi hatalı,
--aşağıdaki gibi birleşimleri yapmayınız. son öneri v11.25 kullanınız,