V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Donatı Süreksizliği Hk.

Herkese merhaba,
K206 ile K207 kirişlerimin toplam boyu 12 metreyi geçmiyor. üst ve alt donatılar ikisinde de 3Ø14. üst donatıları K207 kirişinin uç noktasına yakın kesmiş, alt donatıları ise bu iki kirişe dik doğrultuda gelen K250 kirişiyle birleşim bölgesinde kesmiş. Ama gövde donatısını tekte geçmiş.

Bu noktalar momentin en düşük olduğu noktalar olduğu için mi program donatıları bu noktalarda kesmiş?

Ayrıca donatıları neden devam ettirmemiş? donatı uzunlukları 12 metreyi gecmiyor.
Tek seferde geçmesi uygulama kolaylığı ve donatı israfından ziyade, yapısal olarak daha güvenli değil mi?
Hiç kesmeden tek seferde geçmesini sağlayacak bir ayar var mı programda?

cevaplarınız ve zahmetleriniz için şimdiden çok teşşekür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    36.3 KB · Görüntüleme: 19
Son düzenleme:
Geri
Üst