Modelleme önerisi alabilir miyim? 50 cm kapalı çıkmam var. Nasıl çözümleyebilirim
tabii ki k10 kirişini S01 kolonuna bağlamalısınız. muhtemelen balkon olan konsola da K05 kirişini devam ettirmelisiniz, aynı konsolun üst kısmına da kolon koyarak oradan da kirişi konsola devam ettirmelisiniz. S02 kolonu Y yönünde herhangi bir kiriş-kolon ile çerçeve oluşturmayacak mı?
Merdiven boşluğu görünüyor, muhtemelen 2-3 katlı bir yapı. S02 kaldırlıp k02 k03 derin kiriş yapılabilir. ayrıca yapının ortasına kolon koyabilecek bir duvar yok mu acaba?

kaset döşeme olarak çözüyorsunuz, kiriş aşağı sarkmıyor nervürler 30cm kirişler 30 cm, azcık çapraz atabilirsiniz ki kolonlar bari bağlansın.

Zaten maraş depreminden sonra planlı alanlara gelen ilave maddeler ile "kapalı çıkmaları teşkil eden konsoldaki kolonlar kirişler ile birbirine bağlanmalı" diye bir madde eklendi. sanırım MART 2025 tarihinde. dolayısıyla zaten mecbursunuz.

daha doğru cevap ve daha doğru çözüm yapabilmek istiyorsanız ide dosyasınızı ekleyebilirsiniz, meslektaşlarımıza ve mesleğimize yardımcı olacak arkadaşlar çok fazla.
 
tabii ki k10 kirişini S01 kolonuna bağlamalısınız. muhtemelen balkon olan konsola da K05 kirişini devam ettirmelisiniz, aynı konsolun üst kısmına da kolon koyarak oradan da kirişi konsola devam ettirmelisiniz. S02 kolonu Y yönünde herhangi bir kiriş-kolon ile çerçeve oluşturmayacak mı?
Merdiven boşluğu görünüyor, muhtemelen 2-3 katlı bir yapı. S02 kaldırlıp k02 k03 derin kiriş yapılabilir. ayrıca yapının ortasına kolon koyabilecek bir duvar yok mu acaba?

kaset döşeme olarak çözüyorsunuz, kiriş aşağı sarkmıyor nervürler 30cm kirişler 30 cm, azcık çapraz atabilirsiniz ki kolonlar bari bağlansın.

Zaten maraş depreminden sonra planlı alanlara gelen ilave maddeler ile "kapalı çıkmaları teşkil eden konsoldaki kolonlar kirişler ile birbirine bağlanmalı" diye bir madde eklendi. sanırım MART 2025 tarihinde. dolayısıyla zaten mecbursunuz.

daha doğru cevap ve daha doğru çözüm yapabilmek istiyorsanız ide dosyasınızı ekleyebilirsiniz, meslektaşlarımıza ve mesleğimize yardımcı olacak arkadaşlar çok fazla.
Teşekkür ederim yanıt için. Dosayayı ekledim. Peki çapraz bağlarsam çıkma kısmını nasıl modellemeliyim. Ortaya ekleyebileceğim bir kolon yok. D03 döşemesi betonarme çatı
 