Rijitlik Merkezi

Merhabalar, proje bodrum kat hariç hem mimari plan olarak hem de kolon ve perde yerleşimi olarak simetrik vaziyette buna rağmen Rijitlik merkezi ve kütle merkezi çakışmıyor. Bina 2. modda burulmaya çalışıyor. Acaba benim göremediğim bir durum var mı?
 

Ekli dosyalar

Merhabalar, proje bodrum kat hariç hem mimari plan olarak hem de kolon ve perde yerleşimi olarak simetrik vaziyette buna rağmen Rijitlik merkezi ve kütle merkezi çakışmıyor. Bina 2. modda burulmaya çalışıyor. Acaba benim göremediğim bir durum var mı?

ideCAD Statik içerisinde rijitlik merkezi, mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı sonucunda elemanlarda oluşan kesme kuvvetleri ile hesaplanır. Bazı yöntemlerde yalnızca düşey elemanların kayma alanları kullanılarak da yapılabiliyor ancak ideCAD statik elemanlarda oluşan kesme kuvvetlerini kullanarak daha gerçekçi bir hesaplama yapılır.

Ex yönü için kesme kuvvetleri sonuçlarına bakıldığında 7-8-9 aksındaki kolon-perde elemanlarının ilgili yöndeki kesme kuvvetlerinin simetrisine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sebeple de kesme kuvveti daha aşağıda çıkmaktadır. 7-8-9 akslarındaki kesme kuvvetinin daha yüksek çıkmasının sebebi de bodrum kattaki asimetrik yerleşimdir.

Bodrum kat silindiğinde ve tekrar analiz yapıldığında rijitlik merkezi ortaya konumlanıyor. Ancak bu durumda da ikinci modda burulma modu daha baskın çıkmaktadır. Bu sebeple yapının ikinci modunun burulma olması üst yapının taşıyıcı sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

1793951081236.png

Saygılarımla...
 
Geri
Üst