kiriş nmax aşılıyor ve kapasite>1 hatası

otopark perdesi olan projelerde bu hatayı alıyorum hep, ne yapabilirim
modelle önerilerim; v10.94 ile inceleme
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--bina dışındaki perdeleri bağ kirişleri üzerine oturtmak hatalı, ayrıca binaya bağlanmadıkları için binanın davranışını değiştirir dıştaki perdeleri siliniz,
--iki yüklemeli durum işaretleyiniz,
en önemlisi kaset döşemeler ile ilgili forumda Afad yazısı var inceleyiniz. (r ve d değerleriniz büyük.)
v11.28 geçiniz, geçemiyorsanız projenizi demo 11.28 ile kontrol edip hatalı olan yerleri düzeltiniz.

1794124245524.png
 
Yapı dışındaki toprak perdelerini istinat duvarı olarak modelleyiniz.
Perde, döşeme ve radye temel sonlu eleman genişliklerinin 20-25cm aralığında olması uygun olur.
Projenizde rijit kat yok. Kat genel ayarlarından düzenleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Perdelere gelen toprak yüklerini tanımlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 