Perde Grubunda Zımbalama Donatısı Hesabının Raporda Yer Almaması

Halil kartal

Yeni Üye
Merhaba, ekli proje ve ekran görüntülerinde görüleceği gibi; betonarme bir projede perde grubu olarak tasarlanan elemanların radye temeldeki zımbalama yetersizliği sorununu gidermek üzere perde ayarlarında zımbalama donatısı kullanılmıştır. Fakat zımbalama donatısı yerleştirmeden önce de yerleştirmeden sonra da radye temel raporunda zımbalama yetersizliği görülmekte fakat zımbalama donatıları arasında perde ayarlarında girilen zımbalama donatıları görünmemekte.

Çekirdekte yer alan 3 perde grubu bulunmaktadır. Yetersiz olanlara zımbalama donatısı düzenlemesi yapılmış, raporda ise bunlardan PA102, PA104 zımbalama donatıları görünmekte fakat PA101 görünmemekte. (Perde ve döşemeyi kaldırıp yeni perde ve döşeme konmasına rağmen aynı sorun devam etmekte.

Yardımcı olacaklara teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Zımbalama rapor-1.png
    Zımbalama rapor-1.png
    189 KB · Görüntüleme: 8
  • Zımbalama rapor-2.png
    Zımbalama rapor-2.png
    73.3 KB · Görüntüleme: 8
  • Perdenin plandaki yerleşimi.png
    Perdenin plandaki yerleşimi.png
    128.8 KB · Görüntüleme: 8
  • A BLOK.cde
    A BLOK.cde
    5.6 MB · Görüntüleme: 5
Merhaba, ekli proje ve ekran görüntülerinde görüleceği gibi; betonarme bir projede perde grubu olarak tasarlanan elemanların radye temeldeki zımbalama yetersizliği sorununu gidermek üzere perde ayarlarında zımbalama donatısı kullanılmıştır. Fakat zımbalama donatısı yerleştirmeden önce de yerleştirmeden sonra da radye temel raporunda zımbalama yetersizliği görülmekte fakat zımbalama donatıları arasında perde ayarlarında girilen zımbalama donatıları görünmemekte.

Çekirdekte yer alan 3 perde grubu bulunmaktadır. Yetersiz olanlara zımbalama donatısı düzenlemesi yapılmış, raporda ise bunlardan PA102, PA104 zımbalama donatıları görünmekte fakat PA101 görünmemekte. (Perde ve döşemeyi kaldırıp yeni perde ve döşeme konmasına rağmen aynı sorun devam etmekte.

Yardımcı olacaklara teşekkür ederim.
Merhaba;

PA101 perdesindeki zımbalama sorununu donatı ile çözemezsiniz. Yönetmelik gereği zımbalama dayanımı donatı kullanılarak max. %50 arttırılabilir. yani sizin projeniz özelinde 140.76 tf/m² olan dayanım zımbalama donatısı kullanılarak en fazla 211.14t/m² ye çıkarılabilir. Bu değerde 244.88tf/m² den küçük olduğu için zımbalama hatası almaya devam edersiniz. Zımbalama dayanımı sağlanmadığı içinde zımbalama donatısı raporunda PA101 perdesini göremiyor olmanız normal.
Çözüm olarak temeli kalınlaştırmanız gerekir.

Saygılarımla.
 