Merhaba,
Ekte yer alan projemizde, temel hesabında zemin taşıma gücü yetersizliği ile karşılaşmaktayız. Temelde 1,00 m ampatman düzenlemesi yapmamıza rağmen taşıma gücü tahkiki sağlanamamaktadır.
Zemin iyileştirmesi kapsamında, temel altına radye temele yapısal olarak bağlı olmayan kazıklar uygulanmıştır. Başlangıçta 33,60 tf/m² olan zemin tasarım taşıma gücü, yapılan iyileştirme doğrultusunda ve belediyenin izin verdiği üst sınır dikkate alınarak 40,00 tf/m² olarak hesaplara yansıtılmıştır. Ancak bu değere rağmen taşıma gücü yetersizliği devam etmektedir.
Ampatman genişliğinin daha fazla artırılması, hem uygulama hem de maliyet açısından ekonomik ve rasyonel bir çözüm olmaktan çıkmaktadır.
Ayrıca belediye tarafından çatı katı hareketli yükünün 0,50 tf/m² olarak alınması istenmekte olup bu durum da temel yüklerini ve taşıma gücü tahkikini olumsuz etkilemektedir.
Mevcut koşullar altında, ampatman genişliğini daha fazla artırmadan temel taşıma gücü problemini çözebilmek adına önerebileceğiniz alternatif bir mühendislik yaklaşımı veya hesap yöntemi bulunmakta mıdır?
Konuya ilişkin teknik görüş ve önerilerinizi rica ederim.
Ekte yer alan projemizde, temel hesabında zemin taşıma gücü yetersizliği ile karşılaşmaktayız. Temelde 1,00 m ampatman düzenlemesi yapmamıza rağmen taşıma gücü tahkiki sağlanamamaktadır.
Zemin iyileştirmesi kapsamında, temel altına radye temele yapısal olarak bağlı olmayan kazıklar uygulanmıştır. Başlangıçta 33,60 tf/m² olan zemin tasarım taşıma gücü, yapılan iyileştirme doğrultusunda ve belediyenin izin verdiği üst sınır dikkate alınarak 40,00 tf/m² olarak hesaplara yansıtılmıştır. Ancak bu değere rağmen taşıma gücü yetersizliği devam etmektedir.
Ampatman genişliğinin daha fazla artırılması, hem uygulama hem de maliyet açısından ekonomik ve rasyonel bir çözüm olmaktan çıkmaktadır.
Ayrıca belediye tarafından çatı katı hareketli yükünün 0,50 tf/m² olarak alınması istenmekte olup bu durum da temel yüklerini ve taşıma gücü tahkikini olumsuz etkilemektedir.
Mevcut koşullar altında, ampatman genişliğini daha fazla artırmadan temel taşıma gücü problemini çözebilmek adına önerebileceğiniz alternatif bir mühendislik yaklaşımı veya hesap yöntemi bulunmakta mıdır?
Konuya ilişkin teknik görüş ve önerilerinizi rica ederim.