ANALİZ TASARIMDA ZAYIF KOLON TİKİ (ZKJ)

BODRUM KAT S6-7-8-9-10 NOLU KOLONLARA KOT FARKINDAN DOLAYI BAĞLANAN DERİN KİRİŞTEN DOLAYI BODRUM KATTA ZK TİKİ GÖRÜNTÜLÜYORUM YÖNETMELİĞİN VERDİĞİ MÜSADEYE RAĞMEN BU KOLONLARDA BU SORUNU DÜZELTMEK İSTİYORUM ANCAK OTOPARKTAN DOLAYI BOYUTLARDA OYNAMA YAPAMIYORUM İLGİLENİRSENİZ SEVİNİRİM ..
 

Ekli dosyalar

  • prj.cde
    prj.cde
    2.8 MB · Görüntüleme: 10
Tavsiye verebilecek yok mu ??
modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--betonu c30 yapınız,
--kolonların ebadını ekteki gibi yaparsanız hata vermiyor,
--kolonların dar kenarlarını kat yüksekliğiniz onda birinden az yapmayınız, (4.0/10=0.4 m yönetmeliklerde yok, tecrübeye dayalı öneri)
--s32 kolonunu katta bağlayınız,
diğer hataları düzeltirsiniz.
1795174128041.png
 
BODRUM KAT S6-7-8-9-10 NOLU KOLONLARA KOT FARKINDAN DOLAYI BAĞLANAN DERİN KİRİŞTEN DOLAYI BODRUM KATTA ZK TİKİ GÖRÜNTÜLÜYORUM YÖNETMELİĞİN VERDİĞİ MÜSADEYE RAĞMEN BU KOLONLARDA BU SORUNU DÜZELTMEK İSTİYORUM ANCAK OTOPARKTAN DOLAYI BOYUTLARDA OYNAMA YAPAMIYORUM İLGİLENİRSENİZ SEVİNİRİM ..

(zk) tiki zayıf kolon anlamına gelmektedir ve TBDY Denklem 7.3'ün sağlanmadığı anlamına gelir. Bu noktada TBDY 7.3.6 maddesi bazı kolonların zayıf kolon olmasına izin verir. Buradaki cezalandırıcı etki, 1/alfa_i katsayısı ile diğer kolonların iç kuvvetlerinin artırılmasıdır.

1795186059641.png

D aksı üzerindeki kirişler, kolonlardan güçlü olarak hesaplanmış. Kirişlerin yüksekliği ve donatı oranı hesaba katılırsa, bu beklenen bir sonuçtur. Eğer burada kolonların daha güçlü olmasını istiyorsanız, kolon donatı oranını artırmak veya kolon kesitini büyütmek gibi çözümlere gitmek en uygun yaklaşım olacaktır.

Saygılarımla...
 
modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--betonu c30 yapınız,
--kolonların ebadını ekteki gibi yaparsanız hata vermiyor,
--kolonların dar kenarlarını kat yüksekliğiniz onda birinden az yapmayınız, (4.0/10=0.4 m yönetmeliklerde yok, tecrübeye dayalı öneri)
--s32 kolonunu katta bağlayınız,
diğer hataları düzeltirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 65315
teşekkür ederim ünver hocam s32 kolonunu katta bağlayamıyorum rampa var o kısımda
 
(zk) tiki zayıf kolon anlamına gelmektedir ve TBDY Denklem 7.3 'ün sağlanmadı anlamına gelir. Bu noktada TBDY 7.3.6 maddesi bazı kolonların için zayıf kolon olmasına izin vermektedir. Buradaki cezalandırıcı etmen 1/alfa_i katsayısı ile diğer kolonların iç kuvvetlerinin artırılmasıdır.

Ekli dosyayı görüntüle 65318

Söz konudu D aksı üzerindeki kirişler de kolonlardan güçlü olarak hesaplanmış. Kirişlerin yüksekliği ve donatı oranı hesaba katılırsa bu da beklenen bir sonuç. Eğer burada kolonların daha güçlü olmasını istiyorsanız kolon donatı oranını artırmak veya kolon kesitini artırmak gibi çözümlere gitmek en uygun çözüm olacaktır.

Saygılarımla...
teşekkür ederim
 