Kat planınızın düzensiz olması nedeniyle burulma düzensizliğinin ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Yarı rijit ile çözmeniz de bu durumu gidermez. Hesap yönetimi dinamik olduğu için TBODY bu düzensiliğe müsaade eder. Mod birleştirme yöntemiyle çözüm yapıldığı için projenize bu şekilde devam etmeniz mümkün; fakat A1, B2 ve B3 türü düzensizlikler için deplasman ve eleman uç kuvvetlerinin artırılmasına yönelik cezalandırma maddeleri vardır. idecad statik'te 4.8.4. Maddenin koşulları otomatik olarak uygulanır. Yani burulma düzensizliği olduğu için yapıda 0,80 ile değil, 0,90 ile artırılıyor. Sizin tüm deplasman ve uç kuvvetleriniz %12,5 daha büyük hesaplanıyor. Özetle, projede yönetmelik açısından bir problem yok; ancak taşıyıcı sisteminizde burulma düzensizliği var.İyi günler projemde burulma düzensizliği var bide 1.modda burulma hakim raporda a1 düzensizliğinin önemi yoktur diyorda ne önerirsiniz