Yapınızda ortada 2 tane rijit sayılabilecek asansör perdesi var, ancak bunun dışında çevrede hiç perde yok. Bu çekirdek perdeleri deplasmana karşı direnirken koca yapı çerçevede yeterli rijitlik olmadığı için deplasman yapmaya çalışıyor, tüm bu davranış farkı ise bu kirişler aracılığı ile karşılanmaya çalışılıyor. Buna ek olarak binanız L şeklinde olduğu için iki kol da birbirinden biraz farklı hareket ediyor, bu da o kirişlere fazladan yük bindiriyor.
Yapının depremdeki davranışını animasyonlu olarak izlerseniz bu etkiler net bir şekilde görünüyor.
Ekli dosyayı görüntüle 19538
Bana bu durum normal geldi, bence tasarımınızı gözden geçirip çevreye perdeler ekleyerek yapının genel kütlesinin deformasyonunu çekirdek perdelere yaklaştırmanız gerekir, bu kirişlerin depremde gerçekten zorlanma ihtimali yüksek.
Ünver Bey de benzer bir yorum yapmış zaten. Hatta deprem yönetmeliği de 4.3.2.4.b maddesi ile sizi bunu yapmaya zorluyor :
Ekli dosyayı görüntüle 19539