Bodrum perdeleri için toprak yüklemesi ve kombinasyonlar

Şükrü Şahin

Kıdemli Üye
Bodrum çevre perdelerinde statik ve dinamik toprak basıncı nasıl tanımlanır ile ilgili
(kendi projelerimde şablon olarak kullandığım ) örnek toprak yüklemeleri ve kullanıcı
tanımlı yükleme kombinasyonları aşamaları...

İlgili yardım dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

* İlave ekran görüntüsü : kombinasyon ayarı ekranı

şş_toprak_yükleme_durumları.jpegşş_toprak_yükleme_kombinasyonları.jpgşş_örn_bodrum_çevre_perde_toprak_basıncı_hesabı.JPGşş_Hd.JPGşş_Hs.JPGşş_örn_kom_ayar.JPG
 
Şükrü abi elinize sağlık, çok güzel ve faydalı bir paylaşım olmuş.
Şu kullanıcı tanımlı kombinasyonları her proje için yeniden oluşturmak çok sıkıntı oluyor, toprak yüklemesi otomatik yapılmasa da en azından bu konuda ide yapıdan bir güncelleme gelse hiç fena olmaz. @İsmail Hakkı BESLER
Bir kere tanımlayıp "şablon proje" olarak kaydettim. toprak yükü olan projelerde hep aynı "şablon proje" kullanıyorum
 
Şükrü Bey selamlar,

İki şey söylemek istiyorum:

1-) Toprak yüklemesi depremli kombinasyonlarda sadece 4.12 ile tanımlanan birleşimde koymanız yeterli.

toprak-yüklemesi-kombinasyon.png
2-) Depremli kombinasyonlarda toprağın sadece dinamik yükü Hd yi eklemişsiniz. Ben Hs de ekliyorum. Gerçi bu konuda hala emin değilim ama bir kaç hocamla görüştüğümde Hs de eklenmeli dediler.
 
1630504736026.png
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (tbdy - 2018) eğitim elkitabı açıklamalar ve uygulama örnekleri kitabın ilgili sayfasının ekran görüntüsü

Erhan bey, öncelikle katkı için teşekkür ederim.

Hd ve Hs nin nasıl kullanılacağı uygulama el kitabında açıklanmış , Depremli durum için sadece dinamik toprak yükü ( Hd) kullanılmalı ve ilgili tüm depremli kombinasyonlara eklenmelidir. Ayrıca sadece depremli durumlarda çatlamış kesit atalet momenti kullanımı da gereklidir ve benim kullandığım kombinasyonlarda G' /Q' ifadeleri bunu göstermektedir. ( kombinasyon yazma ekranında seçebiliyoruz ).

Bu vesile ile Hs ve Hd toprak yüklerinin "perde yatay yük " ekranından perde yüksekliğinde düzgün yayılı yük olarak verilmesi gerektiğini de ifade etmek isterim.

1630505782107.png
 
@Şükrü Şahin Bey el kitabını bir türlü edinemedim. İMO da kalmamıştı. Yalnız, el kitabını yazanlar yönetmeliği de yazanlar değil mi. Niye yönetmelikteki yük birleşimini hatalı yazmışlar. İlginç... 3 yıldır da düzeltme ve revizyonlar gelecek sözde.

Depremli kombinasyonlarda çatlamış kesite göre G ve Q olmalı, onun farkındayım. Bence de depremli kombinasyonlarda sadece Hs eklemek gerek, ama farklı fikirler de geldiği için belirtmek istedim.

Teşekkürler.
 
Paylaşım için teşekkürler, yönetmelikte statik durumda uygulanacak basınç p , deprem etkisi altındaki EK zemin basınçları ise (∆p) olarak tanımlanıyor. Deprem durumunda Hd'yi hesaplarken p+(∆p) olarak mı hesaplıyorsunuz yoksa sadece (∆p)'yi mi kullanıyorsunuz? Erhan Bey'in sorduğu soru ile de alakalı aslında bu durum.
 
Paylaşım için teşekkürler, yönetmelikte statik durumda uygulanacak basınç p , deprem etkisi altındaki EK zemin basınçları ise (∆p) olarak tanımlanıyor. Deprem durumunda Hd'yi hesaplarken p+(∆p) olarak mı hesaplıyorsunuz yoksa sadece (∆p)'yi mi kullanıyorsunuz? Erhan Bey'in sorduğu soru ile de alakalı aslında bu durum.
Ayrı ayrı hesaplayıp yükleme kombinasyonlarında kullanıyorum. Gönderdiğim ekran görüntülerinde bu durumu açıkça ifade ettiğimi düşünüyorum. Anlaşılmayan, bir yer varsa belirtirseniz açıklama yazarım
 
Paylaşım için teşekkürler, yönetmelikte statik durumda uygulanacak basınç p , deprem etkisi altındaki EK zemin basınçları ise (∆p) olarak tanımlanıyor. Deprem durumunda Hd'yi hesaplarken p+(∆p) olarak mı hesaplıyorsunuz yoksa sadece (∆p)'yi mi kullanıyorsunuz? Erhan Bey'in sorduğu soru ile de alakalı aslında bu durum.
sorduğunuz sorunun ilk mesajdaki aşağıdaki şu ekran görüntüsünde karşılığı var.

şş_örn_bodrum_çevre_perde_toprak_basıncı_hesabı.JPG.jpg
 
Şükrü Bey selamlar. Konuyu hortlatayım dedim. Sizin burada belirttiğiniz kombinasyonlar bodrumlu binalarda "tek yüklemeli hesap" kullanıldığında geçerli değil mi? Ben de böyle kullanıyordum ama elimde bodrum kat sayısı fazla olan bir yapı için "iki yüklemeli hesap" yöntemi kullanmayı seçmiştim.

@M.Berat Denli 'in iki yüklemeli hesaplarda kombinasyonların oluşturulması ile ilgili yazısını (
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
) okudum. Kombinasyonları oluşturması başlı başına bir iş ama asıl sorun şu ki "gevrek elemanların tasarımında bu", "sünek elemanların tasarımında şu" kombinasyonları kullan diye tanım yapamadığımız için işi nihayetine nasıl erdireceğimize emin olamadım.

Yani bodrum perdelerinin donatı tasarımını yaparken sünek eleman tasarımındaki kombinasyonları devre dışı bırakıp işimi bitirdikten sonra, bu sefer de gevrek eleman kombinasyonlarını mı devre dışı bırakıp tasarıma devam edeceğim?
 

Ekli dosyalar

  • 1650972120955.png
    1650972120955.png
    7.2 KB · Görüntüleme: 376
1 nolu mesajda bütün kombinasyonları yazmıştım, onları oluşturmanız yeterli, başka bir şey yapmanıza gerek yok. (bodrumlu binalarda iki yüklemeli hesap seçeneği işaretlenmelidir.)
 
Şükrü Bey, Berat Beyin yazdığı mesajı okudunuz mu?
Evet okudum, benim listesini verdiğim kombinasyonlar el kitabına göre oluşturulan kombinasyonlardır. Berat bey de yazısında oraya atıf yapıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken şey dinamik yük kombinasyonlarında çatlamış kesit atalet momentlerinin kullanılması gerekliliğidir. ( 5 nolu mesaj)
 
Evet okudum, benim listesini verdiğim kombinasyonlar el kitabına göre oluşturulan kombinasyonlardır. Berat bey de yazısında oraya atıf yapıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken şey dinamik yük kombinasyonlarında çatlamış kesit atalet momentlerinin kullanılması gerekliliğidir. ( 5 nolu mesaj)
Bence hala anlaşamadık. Çünkü Berat Bey'in bahsettiği şey alt-üst farklı analiz yapılmasından ötürü etkilerin birleştirilmesi gerektiğini anlatıyor.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    47.3 KB · Görüntüleme: 691
  • 2.png
    2.png
    45.9 KB · Görüntüleme: 665
  • 3.png
    3.png
    26.1 KB · Görüntüleme: 576
  • 4.png
    4.png
    80.4 KB · Görüntüleme: 691
....

Yani bodrum perdelerinin donatı tasarımını yaparken sünek eleman tasarımındaki kombinasyonları devre dışı bırakıp işimi bitirdikten sonra, bu sefer de gevrek eleman kombinasyonlarını mı devre dışı bırakıp tasarıma devam edeceğim?
Erhan Bey merhaba,
Ex tasarım değerinin içinde üst yapı ve alt yapı sonucunun birleştirilmiş hali mevcut. Bu yüzden Şükrü Beyin tanımladığı yükleme kombinasyonlarındaki gibi Ex ve Ey kombinasyonlarını eklemeniz yeterli üst ve alt için ayrı yükleme tanımlanmasına gerek yok.
 
Erhan Bey merhaba,
Ex tasarım değerinin içinde üst yapı ve alt yapı sonucunun birleştirilmiş hali mevcut. Bu yüzden Şükrü Beyin tanımladığı yükleme kombinasyonlarındaki gibi Ex ve Ey kombinasyonlarını eklemeniz yeterli üst ve alt için ayrı yükleme tanımlanmasına gerek yok.
Merhaba Levent Bey. Ben de yıllardır böyle yapıyorum. Peki Berat Beyin anlattığı durum nedir?
 
Merhaba Levent Bey. Ben de yıllardır böyle yapıyorum. Peki Berat Beyin anlattığı durum nedir?
Berat Bey, eğitim el kitabındaki yönteme göre genel amaçlı analiz programlarında bu işin yapılmasına yönelik genel bir bilgi vermek istemiş.
Programda üst ve alt bodrum için bu işlemler otomatik yapıldığı için, bodrum ve üst yapı program tarafından uygun şekilde birleştirilip, sünek olmayan sonuçlar da D katsayısı ile arttırılıp Ex/Ey tasarım değerleri içine yerleştirilir.
 
Bodrum çevre perdelerinde statik ve dinamik toprak basıncı nasıl tanımlanır ile ilgili
(kendi projelerimde şablon olarak kullandığım ) örnek toprak yüklemeleri ve kullanıcı
tanımlı yükleme kombinasyonları aşamaları...

İlgili yardım dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

* İlave ekran görüntüsü : kombinasyon ayarı ekranı

Ekli dosyayı görüntüle 20324Ekli dosyayı görüntüle 20328Ekli dosyayı görüntüle 20327Ekli dosyayı görüntüle 20325Ekli dosyayı görüntüle 20326Ekli dosyayı görüntüle 20334
@Şükrü Şahin bey merhaba. Burada paylaştığınız kombinasyonlarda Edz'yi göremedim. Neden acaba? Deprem yönetmeliğinde belirtilen formülde 0.9G+H+EdH-0.3Edz şeklinde belirtiyor ancak sizin kombinasyonlarda Edz yok.
 
Geri