Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Projenizde aşağıda belirtilen hususlarki dikkate alarak analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.
-Radye temel kotu, kolon ve perde kotları ile uyumlu değil. (Radye kotunu -80 cm., kolon ve perdelerin kotunu -70 cm. girilmiş.)
-Subasman perdelerinin bir kısmında "alt ucu ankastre" satırı işaretlenmemiş. Bu durumda perdeler temele bağlanmazlar.
-Analiz ayarlarında kolon ve perde kalınlık çarpanını 1 girmeniz uygun olur.
Aşağıdaki sorunuza istinaden benzer uyarı yapılmıştı.
-subasman perdelerin sonlu eleman genişliklerini 1 metre girilmiş. Küçültmenizi öneririm. (Örneğin 25 cm.)
-Yapı ağacında birçok ve donatı sınıfı S220 olan malzeme tanımlanmış. Karışıklıkları önlemek için kullanılmayan malzemeleri silmenizi öneririm.