Proje tespit ve önerileri genel olarak aşağıdaki gibidir;
-2. kat tavanında kiriş üzerine tanımlanan P45 perdesi alt kat katlarda devam etmiyor ve düşey süreklilik sağlanmıyor.
-En kesit şekli U-T-C vb. perdelerin perde grubu olarak modellenmesi gerekir. Perde grubundaki 1/6 boyut oranı sağlamayan perdeler de kısa başlık perdesi olarak tanımlanmalıdır.
-Hareketli yük kütle katılım katsayının okul projesi için uygun olmadığı görülüyor. (TBDY tablo 4.3)
-Taşıyıcı sistem tipini her iki yönde A15 seçebilirsiniz.
-Merdiven çıkış yönü değiştirildiği için merdiven kolları arasahanlığa bağlanmıyor.
-Merdivenin boştaki kenarları sabit mesnet olarak düzenlenmiş.Merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o elemana bağlı olduğu belirlenmeli, diğer taşıyıcı elemanlar ve hiçbir elemana mesnetlenmeyen merdiven kenarları boş bırakılmalıdır. Zemin kattaki merdiven yüksekliği de kat yüksekliği ile uyumlu değil.
-Dilatasyonlu yapılarda, yapıların taşıyıcı sistem tipi seçimi, perde devrilme kontrolleri, rijit kat tanımları vb. yönetmelik kontrolleri açısından ayrı proje dosyalarında çözümlenmesi uygun olur.
-2. kat tavanındaki kirişlerin üzerinde duvar yoksa yükleri kaldırabilirsiniz. (Bu kolon tasarım etkilerini de değiştirecektir)
İyi çalışmalar