gurkanaydınn
Yeni Üye
TS500, Madde 10.4.2 de sürekli temellerin tasarım ilkelerinde Sürekli temel kiriş yüksekliği serbest açıklığın 1/10'undan az olamaz diyor. Programda temel kirişi üzerine herhangi bi su basman perdesi koymazsak bu maddeyi dikkate alıyor. Fakat aynı temel kirişi üzerine su basman perdesi tanımladığımızda program uyarı vermiyor. Bunun sebebi nedir? Bu perdeleri temel kirişi olarak mı kabul ediyor? Eğer öyle ise bu doğru bir yaklaşım mıdır?