V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Sürekli Temel Etriye Aralığı Sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nsmkll
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

nsmkll

Yeni Üye
Merhabalar bir fabrika temeli üzerinde çalışıyorum, ancak sürekli temellerde etriye aralığı konusunda sorun yaşamaktayım. Etriye sıklaştıma bölgesini 10 cm olarak ayarlamama rağmen çizimlerde 7 cm olarak göstermekte. Hem çizim donatı tablosunda hem de analiz kısmında 10 cm gözükmekte iken temel çizimlerinde 7 cm gözükmekte bunun sebebi nedir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Screenshot_223.png

Screenshot_224.png
Screenshot_225.png
 
Son düzenleme:
Sürekli temel etriye aralıkları manuel değiştirilmiş
etriye aralığını değiştirdiğinizde sarılma bölgesi etriye aralığını, açıklık bölgesi etriye aralığı / 2 şeklinde girmelisiniz
Sürekli temel donatı kilitlerini açıp tekrar analiz yaparsanız aşağıdaki gibi donatı seçimi yapılmaktadır.
1712305992972.png
 
Geri
Üst