Sürekli Temel Etriye Aralığı Sorunu

nsmkll

Yeni Üye
Merhabalar bir fabrika temeli üzerinde çalışıyorum, ancak sürekli temellerde etriye aralığı konusunda sorun yaşamaktayım. Etriye sıklaştıma bölgesini 10 cm olarak ayarlamama rağmen çizimlerde 7 cm olarak göstermekte. Hem çizim donatı tablosunda hem de analiz kısmında 10 cm gözükmekte iken temel çizimlerinde 7 cm gözükmekte bunun sebebi nedir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Screenshot_223.png

Screenshot_224.png
Screenshot_225.png
 
Son düzenleme:
Sürekli temel etriye aralıkları manuel değiştirilmiş
etriye aralığını değiştirdiğinizde sarılma bölgesi etriye aralığını, açıklık bölgesi etriye aralığı / 2 şeklinde girmelisiniz
Sürekli temel donatı kilitlerini açıp tekrar analiz yaparsanız aşağıdaki gibi donatı seçimi yapılmaktadır.
1712305992972.png
 