engineer_yildiz
Tanınmış Üye
Sayın idecad ailesi,
*** Proğram TBDY2018.7.11.3’e göre (7.11.5’i sormuyorum), Döşeme düzlemi içinde oluşan çekme/basınç/yatay kayma gerilmelerini kontrol ediyor fakat “Döşeme ile perde arasında oluşan düzlem içi kayma gerilmelerini” de kontrol ediyor mu?
“7.11.3 - … Döşeme ile perde arasında oluşan düzlem içi kayma gerilmeleri bu kesitlerdeki düzlem içi kesme sürtünmesi dayanımını aşmayacaktır. Kesme sürtünmesi dayanımı gerilme cinsinden, perdeye saplanan ve kenetlenme boyu yeterli olan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısı oranı ρ olmak üzere Denk.(7.26) ile hesaplanacaktır. τr = μρ fyd (7.26) Bir döküm birleşimlerde kesme sürtünmesi katsayısı için μ =1.0 değeri kullanılacaktır.”
*** Kiriş kesit hesaplarında TBDY2018.7.11.4 durumu dikkate alınıyor mu?
“7.11.4 – Deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken A2 ve A3 düzensizliklerin bulunduğu kirişli döşemeli binalarda, döşemeler için 7.11.3’de verilen koşullar sağlanacak, deprem yüklerini döşemeden perdeye aktaran kirişlerin kesit hesabında ve detaylandırılmasında bu kirişlerde oluşan eksenel basınç ve çekme kuvvetleri Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak dikkate alınacaktır. Bu kirişlerde oluşan eksenel basınç gerilmesinin 0.5 fck ’dan büyük olduğu durumlarda kiriş kesiti 7.3.4’de kolon sarılma bölgeleri için Denk. 7.1’de verilen enine donatı koşullarını, sağlayacaktır. Bu kirişlerde oluşan eksenel basınç kuvveti hiç bir durumda kesitin kolon gibi hesaplanan eksenel basınç taşıma gücünü aşmayacaktır.”
*** Zımbalama donatıları uygulama alanı yada zımbalama donatısı bitim yerini belirlerken TBDY2018.7.11.13’ü dikkate alınıyor mu?
“7.11.13 – Zımbalama donatıları, kolon veya perde yüzeyinden itibaren döşeme veya radye kalınlığının en az dört katı kadar bir mesafeden az olmamak üzere, zımbalama donatısının sona erdiği kesitten d / 2 mesafede hesaplanan kayma gerilmesinin fctd / 2 değerine düştüğü bölgeye kadar devam ettirilecektir.”
*** Dikkate alınmayan durumlarda Kullanıcıya önerebileceğiniz bir yöntem var mı?
İyi çalışmalar dilerim.
*** Proğram TBDY2018.7.11.3’e göre (7.11.5’i sormuyorum), Döşeme düzlemi içinde oluşan çekme/basınç/yatay kayma gerilmelerini kontrol ediyor fakat “Döşeme ile perde arasında oluşan düzlem içi kayma gerilmelerini” de kontrol ediyor mu?
“7.11.3 - … Döşeme ile perde arasında oluşan düzlem içi kayma gerilmeleri bu kesitlerdeki düzlem içi kesme sürtünmesi dayanımını aşmayacaktır. Kesme sürtünmesi dayanımı gerilme cinsinden, perdeye saplanan ve kenetlenme boyu yeterli olan ve eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısı oranı ρ olmak üzere Denk.(7.26) ile hesaplanacaktır. τr = μρ fyd (7.26) Bir döküm birleşimlerde kesme sürtünmesi katsayısı için μ =1.0 değeri kullanılacaktır.”
Döşeme Düzlem İçi:
F11(Düzlem İçi Çekme)/d= σ(Çekme) < ρ*fyd (F11(çekme)>fctd ise)
F22(Düzlem İçi Basınç)/d= σ(Basınç) < 0.85*fcd
F12(Düzlem İçi Yatay Kayma)/d= τr(x yada y) ≤ [0.65fctd+ρ*fyd; 0.65*fck]
Döşeme ile Perde Arasında Oluşan Düzlem İçi:
F12(Düzlem İçi Kayma)/d= τr = μ*ρ*fyd
*** Kiriş kesit hesaplarında TBDY2018.7.11.4 durumu dikkate alınıyor mu?
“7.11.4 – Deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken A2 ve A3 düzensizliklerin bulunduğu kirişli döşemeli binalarda, döşemeler için 7.11.3’de verilen koşullar sağlanacak, deprem yüklerini döşemeden perdeye aktaran kirişlerin kesit hesabında ve detaylandırılmasında bu kirişlerde oluşan eksenel basınç ve çekme kuvvetleri Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak dikkate alınacaktır. Bu kirişlerde oluşan eksenel basınç gerilmesinin 0.5 fck ’dan büyük olduğu durumlarda kiriş kesiti 7.3.4’de kolon sarılma bölgeleri için Denk. 7.1’de verilen enine donatı koşullarını, sağlayacaktır. Bu kirişlerde oluşan eksenel basınç kuvveti hiç bir durumda kesitin kolon gibi hesaplanan eksenel basınç taşıma gücünü aşmayacaktır.”
*** Zımbalama donatıları uygulama alanı yada zımbalama donatısı bitim yerini belirlerken TBDY2018.7.11.13’ü dikkate alınıyor mu?
“7.11.13 – Zımbalama donatıları, kolon veya perde yüzeyinden itibaren döşeme veya radye kalınlığının en az dört katı kadar bir mesafeden az olmamak üzere, zımbalama donatısının sona erdiği kesitten d / 2 mesafede hesaplanan kayma gerilmesinin fctd / 2 değerine düştüğü bölgeye kadar devam ettirilecektir.”
*** Dikkate alınmayan durumlarda Kullanıcıya önerebileceğiniz bir yöntem var mı?
İyi çalışmalar dilerim.