V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Döşemede Çift donatı hatası nasıl giderilir?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan iluhi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleyiniz. Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları düzelmektedir.

Ekli dosyayı görüntüle 45317
Sayın Levent Bey,
Neden K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleme yapılması gerekti?
ve bu durum nasıl "Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları" düzeltti?

saygılarımla
 
Sayın Levent Bey,
Neden K42 kirişinin kaçıklığını tüm katlarda 24.99 cm tanımlı olarak düzenleme yapılması gerekti?
Modelin mevcut durumunda kiriş- perde birleşimi yarı rijit çözümde döşeme ağ oluşturma sorununa neden olduğu için bu düzenleme önerildi.
ve bu durum nasıl "Döşeme ağ oluşturma ve döşemelerde çift donatı gerekli hataları" düzeltti?
Bu projede Çift donatı hatasının nedeni döşeme ağlarının oluşturulamamasıydı. Döşeme ağ oluşumu sorunu çözüldüğünde çift donatı hatası da çözümlendi.

İyi çalışmalar
 
"Hatalı döşeme kotu" bunu zaten ben bilerek farklı kotta yaptım.
"küçük açılı obje" dediği yerlerde d18 döşemesiyle bağlantısı olmayan yerler.
-Benim sorunum d10 döşemesinde donatı yetersiz hatası
 
Döşeme ağ oluşumu ile ilgili hatanın düzelmesi için K10 kirişine tüm katlarda 0,01cm kaçıklık vererek tekrar analiz yapınız.
Döşeme ağ oluşturulamıyor hatası düzelecektir. Döşemelerdeki donatı yetersiz hataları da düzelecektir.
Ağ oluşumu yük akışını değiştireceği için diğer analiz sonuçları etkilenecektir. Projenize bu şekilde devam edebilirsiniz.
1727104096386.png
 
Merhaba, daha öncede yazdım. Sadece 3. ve 4. katta döşeme donatı yetersiz ve çift donatı gerekli hatası alıyorum. Bu projemde sürekli böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Sebebi nedir acaba ?
 

Ekli dosyalar

3. ve 4. katta döşeme ağ oluşturulamıyor hataları var. Bu katlardaki düğüm noktaları ve bağlantıların hatalı yapılmasından kaynaklı olabilir.

3. ve 4. Kat 2. kat ile benzer.
2.katı, 3 ve 4. kata, kat kopyala komutu ile kopyalayınız.

2.kata geçin ve aşağıdaki ayarlar ile kat kopyalama işlemini gerçekleştirin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1727862520581.png

Bu şekilde analiz yapılabilmektedir.
Döşeme ağ oluşumu problemi ve döşemelerde çift donatı problemleri düzelmektedir.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst